土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调故障诊断

空调故障诊断

发布于:2015-08-02 14:17:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

现有某空调告警,问题如下,请高手们指点:
某机房空调,高压报警,低压3.2bar, 高压25bar.
现象:膨胀阀结露,视液镜及干燥过滤器两端温度很低,没有温差。压缩机“冒汗”,膨胀阀结霜。
感温包用热水浸泡,感温包开启正常开大。调整膨胀阀开启度,低压稍微升高。但鉴于压缩机冒汗,说明没有没有过热度,所以,把膨胀阀开度降低,之后压缩机又低压报警。
压缩机是双机单系统。某台压缩机停机声音特别大。如果另外一台压缩机单独工作,一切正常。
机器为R407c制冷剂。
压缩机冒汗,说明没有过热,只能开小膨胀阀,但之后系统又低压报警,个人觉得,可能系统某处有堵塞。另外,本人对压缩机内部构造不是太熟悉,是否停机声音大的那台压缩机有问题?
个人感觉好像开始的时候制冷剂充多了,之后又错误的调整了膨胀阀,膨胀阀开大了,压缩机就冒汗了。之后,膨胀阀在感温饱的作用下,又自动调小开口,所以本身由于气体散发等原因,又结霜。
407的制冷剂,维护成本很高,又是小本生意,不敢随便换东西,是否可以有大侠可以一眼就指出问题所在?多谢
好文章
奖励金钱50,魅力 50,经验 50 -Admin



这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

格力空调在使用中常出现的故障处理办法

1、出风量小、制冷效果差?   根据我们的北京格力空调维修技术人员的分析造成这种现象有多种原因:A、外界环境温度高,室内人员又比较多格力空调器全负荷工作。B、电源电压过低,引起格力空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。D、温控器调节不当。E、格力空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。

回帖成功

经验值 +10