名称
|
施工时间
|
交通情况
|
铺装材料与结构
|
使用至今破坏情况
|
|
上海同济路
SW钢桥面匝道
|
2006年8月
|
重载交通
为上坡转弯匝道
|
防水层+粘结层
+50mm SMA-16+40mm SMA-13
|
未出现任何破坏;其对比段已出现裂缝
|
|
昆山正阳路
钢桥面
|
2007年4月
|
主要干道跨线桥
|
防水层+粘结层
+45mm SMA-13+35mm SMA-13
|
未出现任何破坏
|
|
上海A20与A12下立交U型箱梁铺装
|
2007年5月
|
重载交通
主要干道下立交车道
|
防水层+粘结层
+60mm SMA-16+40mm SMA-13
|
未出现任何破坏
|
|
苏州人民路、广济路北延钢桥面铺装
|
2008年9月
|
跨线桥
|
防水层+粘结层
+40mm SMA-13+40mm SMA-13
|
未出现任何破坏
|
|
苏州相城区悉尼钢桥面铺装
|
2009年5月
|
跨线桥
|
防水层+粘结层
+40mm SMA-13+40mm SMA-13
|
未出现任何破坏
|
|
上海中环线(浦东段)、浦东国际机场北通道、内环线等多座钢桥面
|
2009年
|
高架跨线桥
|
防水层+粘结层
+40mm SMA-13+40mm SMA-13
|
共计27500m2,未出现任何破坏
|
|
浦建路跨线桥
|
2009年
|
高架跨线桥
|
防水层+粘结层
S20(外环线) 左侧主线高架
|
2009年
|
高架跨线桥
|
防水层+粘结层
+40mm SMA-13+40mm SMA-13
|
未出现任何破坏
|
|
S20(外环线) 左侧主线高架
|
2009年
|
高架跨线桥
|
防水层+粘结层
+40mm SMA-13+40mm SMA-13
|
未出现任何破坏
|
|
S20(外环线) WN匝道
|
2009年
|
高架跨线桥
|
防水层+粘结层
+40mm SMA-13+40mm SMA-13
|
未出现任何破坏
|
|
S20(外环线) SW匝道
|
2009年
|
高架跨线桥
|
防水层+粘结层
+40mm SMA-13+40mm SMA-13
|
未出现任何破坏
|
|
S20(外环线) ES匝道
|
2009年
|
高架跨线桥
|
防水层+粘结层
+40mm SMA-13+40mm SMA-13
|
未出现任何破坏
|
|
S20(外环线) NE匝道
|
2009年
|
高架跨线桥
|
防水层+粘结层
+40mm SMA-13+40mm SMA-13
|
未出现任何破坏
|
|
S20(外环线)跨磁悬浮 NE匝道
|
2009年
|
高架跨线桥
|
防水层+粘结层
成都新客站上坡钢箱梁桥面铺装
|
2010年12月
|
上坡转弯匝道
|
防水层+粘结层
+40mm SMA-13+40mm SMA-13
|
未出现任何破坏
|