土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵的出口管径一般要比接入段的主管小一号?

水泵的出口管径一般要比接入段的主管小一号?

发布于:2007-10-25 08:28:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
看了一些资料,水泵的出口管径一般要比接入段的主管小一号,有时候再选择流量和扬程,要和计算值相对比较吻合,水泵型号的出口管径比接入段的主管有大几号或小几号的,这样行吗?

水流量呢?是怎么计算的?有的是用末端乘系数,有的是用主机乘系数,说法都不一
水泵扬程呢?需要怎样细算,觉得估算故然是快,但不怎么准确?
冷冻/冷却系统的计算方法都一样吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    4楼的资料呢,我们望穿秋水。
    2007-11-01 16:12:01

    回复 举报
    赞同1
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    水泵的的出入口的管径一般都是计算确定的,大多数循环系统不太考虑气蚀问题,就不用考虑出入口管径不同的情况。
    而有些比如消防供水泵的系统,一般吸入口需要相对稳定并保持正压,少产生气泡,所以一般要求消防吸水管流速都比较小,也就1m/s左右,而出口以后流速就比较大了,只要2.5m/s以下就可以。所以这种情况下通常吸水管比出水管粗。
    2008-06-04 14:30:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电影院空调设计求助?

电影院的放映机房是单独的防火分区吗?是不是必须单独做一套送排风系统?辅房如观众休息室、贵宾休息室的风系统能和观众厅的合用吗,还是必须单独做一套系统?

回帖成功

经验值 +10