土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 电影院空调设计求助?
电影院的放映机房是单独的防火分区吗?是不是必须单独做一套送排风系统?
辅房如观众休息室、贵宾休息室的风系统能和观众厅的合用吗,还是必须单独做一套系统?

全部回答(1 )

  • blackeye
    目前新建电影院都是多厅的,含多个观众厅和放映室。观众厅的空调机有时就挂在放映室里面,风管是可能穿墙的;而且放映室面积也不大,所以不会做独立的防火分区,但是必须单独做送排风系统。

    观众厅的空调系统必须独立设置,不能和其他房间合用。而且辅助用房往往位于观众厅的斜坡下面,观众厅的空调却在顶部夹层,恐怕并不在一个平面上。

    楼主这个电影院设计,有没有建筑图纸给大家看看?
    2007-10-25 10:33:25 来自 PC 评论 举报