土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷水机组运行中节能管理分析

冷水机组运行中节能管理分析

发布于:2015-06-24 20:23:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
摘要:冷水机组的操作人员往往因大量的误操作而偏离机组的运行参数.恶化机组的运行条件,人为的增加了机组的运行费用,因此要做好 节能.必须纠正各种误操作。其它方法还有管理中的八项措施只要时时正确地操作和贯彻好这些措施,就能达到节能、降低运行费用,提高经济效益的目的。
随 着科学技术的飞速发展,工农业生产水平的提高,人民文化生活的改善,空气调节在我国的应用日趋广泛。空调的耗能量越来越大.怎样在空调系统的操作、运行与 管理中节能.是摆在从事这一工作的人员面前的一个重大课题。要使空调冷水机组的工作做到节能,操作人员要了解机组及整个空调系统的工作原理和适应机组特点 的操作程序.严格按制冷机组的使用说明书操作,保证机组的安全运行。
要做好空调的节能.首先就必须纠正各种误操作。误操作比较普遍的是对冷冻水系统、冷却水系统、冷却塔系统的操作下面就冷水机组运行与管理中的节能分四个同题进行阐述:
1 冷冻水系统的操作
“ 空调用冷水机组一般是在标准工况所规定的冷水回水温度12℃,供水温度7 ℃,温差为5 ℃的条件下运行的。对于同台冷水机组来说,其运行条件不变,外界负荷一定的情况下,冷水机组的制冷量是一定的。此时.通过蒸发器的冷水流量与供、回水温差 成反比,即冷水流量越大,温差越小;反之.流量越小,温差越大所以,冷水机组工况规定冷水供回水温差5 C,这实际上是规定了机组的冷水流量。这种冷水流量的控制就表现为控制水通过蒸发器的压力降在标准工况下,蒸发器上冷水供回水压降调定为49 kPa (0.5 kg/cm ) 。
在冷冻水系统的实际操作中,往往存在着以下几种误操作:
(1) 一些空调主机房的操作人员开机时未严格按照机组的运行参数调节冷冻水进出水压力降.往往调得高于运行参数,当压力降过高时.不是关小冷水泵出水阀.而是采 取打开另一台不运行机组蒸发器进出水阀.将过多的水从另一台机组蒸发器放走.以降低压力降,导致人为增加冷水泵的运行电流,造成电的浪费。
(2)开机时.未先将不开机组蒸发器上的进出水阀关闭,造成一部分冷水从不开的机组蒸发器内流走,影响工作状态下机组的制冷效果。
为了说明这个问题.下面就以两台机组(分别简称为A机和B机)为例,谈谈这种误操作的危害若A机开启,B机不开.A、B两机蒸发器进出水阀均打开。
此 时,设满足A机蒸发器冷冻水进出水压力降49 kPa(0.5 kg/cm )的流水量为100 kg/s 由于A、B机蒸发器均有水流经过,理论上流经A 机蒸发器的冷冻水只有50 kg/s,另50 kg/s从B机蒸发器流走。实际上只有流经A机蒸发器的50 kg/s冷冻水
被制冷机降温经降温和未降温的各50 kg/s冷冻水在出水总管汇合后,水温必定比从A机送出的冷冻水温高由于这种误操作人为产生的已升温的冷冻出水.送至各用冷场合后.其制冷效果必然降低。
这 种误操作人为地减少了机组的制冷量,难以满足各用冷场合的要求。同时,由于流经A机蒸发器的水量减少了,A机出水温度自然会低一些,往往给操作人员带来错 觉,认为机组的制冷效果不错.实际上回水温度上升.必然延长机组的运行时间。主机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔风机等设备加在一起算,浪费电相当严重(蒸发器 进出水温差大,是由于水的流量小引起的)。

(3)上一 项误操作出现后.A机蒸发器进出水压力降肯定会减小。有的操作人员不是将B机蒸发器的进水阀关闭,加大A机蒸发器进出水压力降.而是错上加错,采取增开一 台冷水泵的方法解决增开水泵后,虽然提高了A机蒸发器进出水压力降.但增开冷水泵完全没有必要,这等于是二台冷

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ybs056
    ybs056 沙发
    写的好,值得学习。
    2016-05-05 21:10:05

    回复 举报
    赞同0
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 板凳
    也不全对,未端和机房很难做到同步,控制温差恒定很难实现。冷量上只有一台机组的要求,但为了确保未端的使用情况,往往需要多开启水泵,才能达到要求。有时没办法
    2016-05-03 12:13:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某中央空调系统运行管理及设计优化

2. 该中央空调系统存在的问题 在该系统多年的使用中,逐渐显现出一些问题。其中主要反映在: 2.1 制冷机本身制冷量不足 系统需冷量随时间变化较大,制冷机配置不够理想造成制冷量不足的原因是多方面的:一方面在制冷机选型之初,根据城市热网提供的参数,主机选用的额定供汽压力为0.6 MPa ,但由于种种原因,夏季热网实际所供压力仅能达到0. 15-0.25MPa,由于供汽压力偏低,溶液循环量较小,在夏季负荷高时制冷量不足,出水温度过高,办公室达不到预计温度,影响了办公环境的舒适性。另一方面,机组在2001 年后出现真空性能下降,制冷量进一步衰减,制冷效果不尽人意。

回帖成功

经验值 +10