土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 二次衬砌钢筋锈蚀、绑扎不满足要求怎么办

二次衬砌钢筋锈蚀、绑扎不满足要求怎么办

发布于:2015-06-09 14:50:09 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
1 原因分析
① 钢筋在绑扎前未进行除锈处理,绑扎后在施做二次衬砌前未对已绑扎钢筋进行合理保护;
② 在绑扎二次钢筋过程中垫块数量不够或位置布置不正确;
③ 钢筋绑扎工技术力量差或工作责任心不强;
2 防治措施
① 二次衬砌钢筋下料前要把钢筋弯出角度,确保搭接焊接钢筋长度,焊工上岗前必须进行考核,必须要求持证上岗,定期对焊工进行考核确保钢筋焊接质量;
② 钢筋原材及半成品下雨天要采用防护措施,明洞二次衬砌钢筋要搭设防雨棚防止钢筋锈蚀。对已经锈蚀的钢筋要采取除锈处理,锈蚀严重的钢筋必须更换处理;
③ 二次衬砌钢筋间距不符合设计及规范要求必须进行返工处理,要求施工单位加强自检制度。

这个家伙什么也没有留下。。。

隧道工程

返回版块

2.94 万条内容 · 259 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

隧道衬砌钢筋裸露在结构构件表面

1 原因分析 ① 灌筑混凝土时,钢筋保护层垫块位移过大或垫块太少或漏放,致使钢筋紧贴模板外露; ② 结构构件截面小,钢筋过密,石子卡在钢筋上,使水泥砂浆不能充满钢筋周围,造成露筋; ③ 混凝土配合比不当,产生离析,靠模板部位缺浆或模板漏浆; ④ 混凝土保护层太小或保护层处混凝土振捣不实;或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋位移,造成露筋; ⑤ 木模板未浇水湿润.吸水粘结或脱模过早,拆模时缺棱、掉角,导致漏筋;

回帖成功

经验值 +10