土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道衬砌钢筋裸露在结构构件表面

隧道衬砌钢筋裸露在结构构件表面

发布于:2015-06-09 14:27:09 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
1 原因分析
① 灌筑混凝土时,钢筋保护层垫块位移过大或垫块太少或漏放,致使钢筋紧贴模板外露;
② 结构构件截面小,钢筋过密,石子卡在钢筋上,使水泥砂浆不能充满钢筋周围,造成露筋;
③ 混凝土配合比不当,产生离析,靠模板部位缺浆或模板漏浆;
④ 混凝土保护层太小或保护层处混凝土振捣不实;或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋位移,造成露筋;
⑤ 木模板未浇水湿润.吸水粘结或脱模过早,拆模时缺棱、掉角,导致漏筋;
2 防治措施
① 浇灌混凝土,应保证钢筋位置和保护层厚度正确,并加强检验,钢筋密集时,应选用适当粒径的石子,保证混凝土配合比准确和良好的和易性;浇灌高度不得超过2m,超过2m时采用导管,以防止离析;模板应充分湿润并认真堵好缝隙;混凝土振捣严禁撞击钢筋,操作时,避免踩踏钢筋,如有踩弯或脱扣等及时调整直正;保护层混凝土要振捣密实;正确掌握脱模时间,防止过早拆模,碰坏棱角;
② 表面漏筋,刷洗净后,在表面抹1:2或1:2.5水泥砂浆,将未满漏筋部位抹平;漏筋较深的凿去薄弱混凝土和突出颗粒,洗刷干净后,用比原来高一级标号的细石混凝土填塞压实。

这个家伙什么也没有留下。。。

隧道工程

返回版块

2.95 万条内容 · 268 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

隧道衬砌缺棱掉角现象的原因及防治措施

1 原因分析 ① 模板未充分浇水湿润或湿润不够,混凝土浇筑后养护不好,造成脱水,强度低,或模板吸水膨胀将边角拉裂,拆模时,棱角被磕掉;  ② 低温施工过早拆除侧面非承重模板;  ③ 拆模时,边角受外力或重物撞击,或保护不好,棱角被碰掉;  ④ 模板未涂刷隔离剂,或涂刷不均; 2 防治措施 ① 模板在浇筑混凝土前应充分湿润,混凝土浇筑后应认真浇水养护,拆除侧面非承重模板时,混凝土应具有1.2N/mm2以上强度;拆模时注意保护棱角,避免用力过猛过急;吊运模板,防止撞击棱角,运输时,将成品阳角用草袋等保护好,以免碰损;