土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 某写字楼项目温度控制问题

某写字楼项目温度控制问题

发布于:2015-06-05 14:40:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位前辈,小弟在江苏某甲级写字楼任职,项目刚刚竣工,目前系统存在温度控制精度差的问题,还请论坛大侠指点迷津!

项目为电制冷主机由地下泵房供冷水至低区各楼面,其中18层设备层为二次泵,通过板交与一次冷冻水换热供中高区末端设备。

末端系统采用AHU+VAV-BOX组成。靠核心筒内区VAV-BOX为无动力型,只控制风阀开度,外区靠玻璃幕墙侧为带动力型VAVBOX,动力型设置风机提供额外动力。


AHU回风总管连接走廊吊顶由租户与走廊隔墙间连通管吸回租户侧空气。每层两台AHU,每台AHU服务大概700平米约7个房间。

AHU送风管直接进入租户吊顶,引支管至VAVBOX,每台AHU风管接驳45台VAVBOX将空气送入租户。


BMS逻辑为:将AHU送风风压设置为100pa,风机变频器根据风压自动调节。VAVBOX手动设定温度至设计温度25度,系统开机后启动AHU,自动设定送风温度为14度。冷水阀随即根据14度送风温度控制开度。此时室内有负荷,BOX风阀满开。

运行一段时间后,室内慢慢达到BOX设定温度,BOX风阀由100%自动调整至最小开度20%。此时AHU风压升高变频器会相应减载。当频率下降至35HZ时,AHU自动调整送风温度0.5度送风。若风压保持不变则每2分钟升高0.5度直至送风温度达到18度最高值。反之,若风压下降,变频器高于35HZ则降低送风温度。



DSC_1941[1].JPG

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • dedefly
    dedefly 沙发
    demojia 发表于 2015-6-10 17:33 从现状来看 ,一点不节能 依赖低温送风,制冷机组必须常年固定供水温度制冷机组涉及到冷冻站的节能设计,这要看你冷冻站的系统了。冷水机提供固定的低温水,其实和VAV风系统一样采取变流量控制,多台冷水机和水泵根据末端冷负荷自动调节开机数量,和变频控制现在合同能源管理都在做这方面的案子
    2015-07-02 11:38:02

    回复 举报
    赞同0
  • demojia
    demojia 板凳
    poorpc 发表于 2015-6-9 20:54 老手,我觉得靠谱。但是这玩意真的节能吗?跟定风量比?初始投资设备高一节不说,自控投资还贵。这么多传 …从现状来看 ,一点不节能 依赖低温送风,制冷机组必须常年固定供水温度
    2015-06-10 17:33:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层民用建筑空调水系统供给的设计研究

高层民用建筑新风供给方式有三种:一是无组织的依靠外窗缝渗透或开小气窗进入新鲜空气来达到换气的目的。这种方式优点是无需设计新风管道及动力源;无需设新风口进而保证了建筑的外立面的建筑效果,并且节省投资。但也存在如下问题:很难保证定量的新风量,有时少,有时多;房间很难维持均匀的温度和湿度;室外的自然空气质量时好时坏,污染度不同,不经过过滤进入室内影响室内空气的洁净度。二是新鲜空气经过机组进行处理,有组织地不断地进入客房,大多数星级高层饭店、宾馆都采用这种方式。其优点:可保证室内有一定的正压,防止室外空气渗入而污染室内空气;在夏季新风可担负一部分冷量,进入房间的新风量可以进行调节控制。

回帖成功

经验值 +10