土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调系统末端风机盘管的监控

中央空调系统末端风机盘管的监控

发布于:2015-06-03 16:37:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管的控制通常包括风机转速控制和室内温度控制两部分。

一、风机盘管系统的监控功能要点
1、 室内温度测量;
2、 冷,热水阀开关控制;
3、 风机变速及启停控制。

二、风机盘管系统的监控功能描述
1、 风机变速及启停控制
为调节风量,目前几乎所有风机盘管的风机都采用高、中、低三档实现风机的转速控制。启停控制,风量调节通常是使用者就地手动控制。
2、 室温控制
室温控制是一个完全的负反馈温控系统。它由室温控制器及电动阀组成,通过调节冷、热水量而改变盘管的供冷或供热量,控制室内温度。
大多数风机盘管都是冬夏共享的。因此,在其温控器上有冬夏转换的措施。冬夏转换的措施有手动和自动两种方式,应根据系统形式及使用要求来决定。
A、 温控器手动转换。在各处温控器上设置冬夏转换开关,使得夏季时供冷运行,冬季时供热运行。
B、 自动转换。要实现自动转换,必须自动区分水系统当前工况。当水系统供冷水时,应转到夏季工况;当系统供热水时,应转到冬季工况。为此,可在每个风机盘管供水管上设置一个位式温度开关,其动作为:供冷水时12℃,供热水时30-40℃,这样就可实现上述自动转换的要求。
风机盘管温控时,有位式控制和比例控制两种。前者特点是设备简单,投资少,控制方便可靠,缺点是控制精度不高,后者控制精度较高,但它要求温控器必须具备P或PI调节功能,电动水阀也应采用调节式而不是双位式。因此投资相对较大。目前,大多数工程都采用位式控制方式,只有极少数要求较高的区域,或者风机盘管型号较大时,才考虑采用比例控制。
无论是何种控制,温控器都应设于室内有代表性的区域或位置,不应靠近热源,灯光及远离人员活动的地点。三速开关则应设于方便人操作的地点。
3、 联锁控制
风机启停应与电动水阀联锁。当房间设有钥匙开关时,从节能考虑,风机盘管应与钥匙开关联锁。
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    帮顶一个!
    2015-06-04 07:41:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

智能空调温控器市场发展前景浅析

 长期以来,由于能够灵活控制各区域空调机组的启停与室内温度,并能节省建筑空间和工程造价,风机盘管(FCU)加新风空调系统一直是以客房和商务办法用房出租为主业的宾馆饭店和写字楼等建筑首选的半集中式空调系统型式。房间空调温控器是控制末端装置——风机盘管机组(FCU)供冷/热量,实现分室温度控制和节能运行的关键。  普通风机盘管空调温控器基本上是一个独立的闭环温度调节系统,主要由温度传感器、双位控制器、温度设定机构、手动三速开关和冷热切换装置组成。其控制原理是空调温控器根据温度传感器测得的室温与设定值的比较结果发生双位控制信号,控制冷热水循环管路电动水阀(两通阀或三通阀)的开关,即用切断和打开盘管内水流循环的方式,调节送风温度(供冷量)。