机型
|
配管总长(实际长度)
|
备注
|
V3、D3、D4
|
≤250m
|
20HP以下
|
≤300m
|
20HP以上
|
|
D3+、V4、V4+
|
≤350m
|
30HP以下
|
≤500m
|
30HP以上
|
机型
|
实际长度
|
相当长度
|
V3、D3、D4
|
≤130m
|
≤150m
|
D3+、V4、V4+
|
≤150m
|
≤175m
|
机型
|
室外机高于室内机
|
室外机低于室内机
|
V3、D3、D4
|
≤50m
|
≤30m
|
D3+、V4、V4+
|
≤50m
|
≤70m
|
室外机容量
|
液管(mm)
|
气管(mm)
|
第一分歧管
|
8~10HP
|
Φ12.7
|
Φ28.6
|
FQZHN-03C
|
12~16HP
|
Φ15.9
|
Φ34.9
|
FQZHN-04C
|
18~22HP
|
Φ19.1
|
Φ38.1
|
FQZHN-04C
|
24HP
|
Φ19.1
|
Φ41.3
|
FQZHN-05C
|
26~32HP
|
Φ22.2
|
Φ44.5
|
FQZHN-05C
|
34~48HP
|
Φ25.4
|
Φ54.0
|
FQZHN-06C
|
50~64HP
|
Φ25.4
|
Φ63.5
|
FQZHN-06C
|
下游内机容量 Q(×100w)
|
液管(mm)
|
气管(mm)
|
适用分歧管
|
Q<100
|
Φ9.5
|
Φ19.1
|
FQZHN-02C
|
100≤Q<160
|
Φ12.7
|
Φ22.2
|
FQZHN-02C
|
160≤Q<330
|
Φ12.7
|
Φ28.6
|
FQZHN-03C
|
330≤Q<480
|
Φ15.9
|
Φ34.9
|
FQZHN-04C
|
480≤Q<640
|
Φ19.1
|
Φ34.9
|
FQZHN-04C
|
640≤Q<900
|
Φ19.1
|
Φ41.3
|
FQZHN-05C
|
900≤Q<1350
|
Φ22.2
|
Φ54.0
|
FQZHN-06C
|
Q≥1350
|
Φ25.4
|
Φ63.5
|
FQZHN-06C
|
内机大小 A(×100w)
|
长度小于10m
|
长度大于10m
|
||
液管
|
气管
|
液管
|
气管
|
|
A≤32
|
Φ6.4
|
Φ12.7
|
Φ9.5
|
Φ15.9
|
45≤A<100
|
Φ9.5
|
Φ15.9
|
Φ12.7
|
Φ19.1
|
A≥100
|
Φ9.5
|
Φ19.1
|
Φ12.7
|
Φ22.2
|
室外机台数
|
D3、D4
|
V3
|
2台
|
FQZHW-02
|
FQZHW-02T
|
3台
|
FQZHW-03
|
FQZHW-03T
|
4台
|
FQZHW-04
|
FQZHW-04T
|
室外机容量
|
液测所有配管等效长度<90m
|
液测所有配管等效长度≥90m
|
第一分歧管
|
||
液管(mm)
|
气管(mm)
|
液管(mm)
|
气管(mm)
|
||
8HP
|
Φ12.7
|
Φ22.2
|
Φ12.7
|
Φ25.4
|
FQZHN-02C
|
10HP
|
Φ12.7
|
Φ25.4
|
Φ12.7
|
Φ25.4
|
FQZHN-02C
|
12HP
|
Φ12.7
|
Φ28.6
|
Φ15.9
|
Φ28.6
|
FQZHN-03C
|
14~16HP
|
Φ15.9
|
Φ28.6
|
Φ15.9
|
Φ31.8
|
FQZHN-03C
|
18~22HP
|
Φ15.9
|
Φ31.8
|
Φ19.1
|
Φ31.8
|
FQZHN-03C
|
24
|
Φ15.9
|
Φ34.9
|
Φ19.1
|
Φ34.9
|
FQZHN-04C
|
26~32HP
|
Φ19.1
|
Φ34.9
|
Φ22.2
|
Φ38.1
|
FQZHN-04C
|
32~48HP
|
Φ19.1
|
Φ41.3
|
Φ22.2
|
Φ41.3
|
FQZHN-05C
|
50~64HP
|
Φ22.2
|
Φ44.5
|
Φ25.4
|
Φ44.5
|
FQZHN-05C
|
下游内机容量 Q(×100w)
|
液管(mm)
|
气管(mm)
|
适用分歧管
|
Q<166
|
Ф9.5
|
Ф19.1
|
FQZHN-01C
|
166≤Q<230
|
Ф9.5
|
Ф22.2
|
FQZHN-02C
|
230≤Q<330
|
Ф12.7
|
Ф22.2
|
FQZHN-02C
|
330≤Q<460
|
Ф12.7
|
Ф28.6
|
FQZHN-03C
|
460≤Q<660
|
Ф15.9
|
Ф28.6
|
FQZHN-03C
|
660≤Q<920
|
Ф19.1
|
Ф34.9
|
FQZHN-04C
|
920≤Q<1350
|
Ф19.1
|
Ф41.3
|
FQZHN-05C
|
Q≥1350
|
Ф22.2
|
Φ44.5
|
FQZHN-05C
|
内机大小 A(×100w)
|
长度小于10m
|
长度大于10m
|
||
液管(mm)
|
气管(mm)
|
液管(mm)
|
气管(mm)
|
|
A≤45
|
Ф12.7
|
Ф6.4
|
Ф15.9
|
Ф9.5
|
A≥56
|
Ф15.9
|
Ф9.5
|
Ф19.1
|
Ф12.7
|
台数
|
并联组件
|
2台
|
FQZHW-02N1
|
3台
|
FQZHW-03N1
|
4台
|
FQZHW-04N1
|
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 809 人订阅
阅读下一篇
【暖通知识分享】户式中央空调的分类1.风管式系统 风管式系统顾名思义是以空气作为输送介质,它利用冷水机组集中制取冷量,将新风冷却/加热,与回风混合后送入室内。如果没有新风,则只将回风加热/冷却。 风管式系统的室外即可有多台压缩机和一台风冷冷凝器组成,室内机是由蒸发器和循环风机组成,其台数与压缩机台数相同,形式有多种如天花式,暗藏天花式等。该系统的特点是室外机的冷凝器采用空气冷却,每台压缩机与室内机一对一配置形成独立系统,室外机的冷凝器与室内机蒸发器之间的连接统管最长可达25m,暗藏是天花机(室内机)可接风管并根据室内空间情况能将送风口均匀布置在室内,还可接入新风管引进新风,系统完全依靠冷媒循环完成空调要求,该系统既有分体式空调的使用功能,又有中央空调的送风效果。