一段时间以来,通过审图及走访施工现场,发现一些水暖专业与建筑结构专业相关的一些问题。希望引起各方的重视,提高设计图纸的质量,提升我们的职业生涯的业务水平。以下照片为在施工程实景照片。
希望大家不要对号入座,要引以为戒。图纸是设计师的心血,画图一定要用心。
结构梁下高度,一定要没考虑设备管线安装高度,一定不要图省事做门上全部是结构墙,尤其是管道井上方,一定有很多出墙管道。
建筑专业楼板上垫层厚度,一定要告知设备专业,现在设备专业的给水管、采暖管、电线管都埋在垫层内,肯定有交叉。
建筑专业给设备专业留的管道井过于狭小,工地反应管道安装不下,即使安装了也很难看、不规范、无法检修。
住宅地下一层、夹层、二层,是管道安装的重点,往往各专业不重视,最后的结果是设备管道安装后影响行走,表面是设备专业的问题,实际是建筑、结构、设备专业都应考虑的问题。管道说明,梁下敷设,没有标注梁下标高是多少。梁下安装,实际上高度已经碰头。
风管梁下安装,结果是在门过梁下安装。
风管穿楼梯间,梁下敷设,影响行走。
结构梁是否能做的扁宽,这样设备管道就通过不影响行走了。
楼梯影响可开启外窗开启,不符合消防规范,影响验收及使用。
地下车库消火栓在梁上安装,影响行人及美观。建筑留洞与设备要求不一致,在现场无法安装施工。
走廊明装消火栓影响本来就不宽的使用空间,应引起各专业重视。实际上规范及图纸要求消火栓管道应保温,要是保温后,走廊更显狭窄。
空调室外机在百叶窗内安装,百叶窗内是否可不贴磁砖,可节约造价。
结构专业在设备专业设计管线走向时,大都会告诉一个梁高,于是设备专业按这个梁高敷设管线,但很多时候结构都是等设备出完图才有真正的梁板图,这是难免有突然大的量出现,设备专业毫无防备,于是中枪了。唉呀妈呀,太突然了。
卫生间及厨房通风竖井出屋面,赤峰用了无动力不锈钢风帽,效果优于传统的侧出式,建议推广使用。
地下车库住宅地下室连接处是重灾区,平面图看不出标高,实际上地下车库与住宅地下室往往不在一个平面,层高更不相同,很多管线必须从车库穿到住宅地下室,这样就带来了很多管线走不通或影响行人行走。万丈高楼平地起,所有的管线在地下。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 818 人订阅
阅读下一篇
中央空调热水系统运行压力过高的原因首先不起水泵的状态下,热水水泵回水总管为0.38mpa,起一次热水泵,水泵出口压力达到0.7mpa, 再起二次热水循环泵,二次水泵出口压力达到1.2mpa。致使压力过大,末端阀门法兰漏水。之前系统正常运行,热水出水压力都维持在0.6-0.7,系统主管是四管制,部分到风机盘管是二管制,切换一次冷水后,再次用热水,压力为什么会加大。个人分析原因1、系统管路循环不好,导致压力过大。(水系统末端是通过空调箱回水电磁阀控制)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(76 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报