土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调热水系统运行压力过高的原因

中央空调热水系统运行压力过高的原因

发布于:2015-04-08 22:53:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
首先不起水泵的状态下,热水水泵回水总管为0.38mpa,
起一次热水泵,水泵出口压力达到0.7mpa,
再起二次热水循环泵,二次水泵出口压力达到1.2mpa。
致使压力过大,末端阀门法兰漏水。
之前系统正常运行,热水出水压力都维持在0.6-0.7,系统主管是四管制,部分到风机盘管是二管制,切换一次冷水后,再次用热水,压力为什么会加大。

个人分析原因
1、系统管路循环不好,导致压力过大。(水系统末端是通过空调箱回水电磁阀控制)
2、冷热回水切换阀门未关死,导致冷水回水跑到热水回水管中,造成热水回水压力过大。

请大家帮帮忙,分析下,谢谢。。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1488363490810

    如果有膨胀水箱的话可能是膨胀水箱出问题了


    2021-12-03 15:32:03

    回复 举报
    赞同0
  • co1431786126710
    是热胀压力,有膨胀水箱吗?
    2015-05-16 23:00:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 747 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

网曝格力手机远不如399元红辣椒任性版!手机噱头大于实际

继和雷军“十亿豪赌”之后,格力手机的推出,又让董阿姨又站在了风口浪尖上。董阿姨惊人之语不断,什么一年卖出一亿部,什么三年不换,不知情的人还会以为格力手机有多么出色,但随着这款手机的外观及配置曝光,绝大多数人都会明白,董阿姨这是在大耍噱头,借势营销。但是,格力手机实在是太过普通,比起最近大热的国民手机红辣椒任性版是远远不如。 如图可以看到,格力手机采用 1.2GHz 四核处理器,1G 内存,8G 存储,5 寸 720PTFT 电容屏,前置 200 万像素后置 500 万像素摄像头,运行 Android 4.4 系统,支持 TD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、GSM 网络。国民手机红辣椒任性版的配置内存设置、屏幕尺寸、前置摄像头与格力手机一样,但后置800万像素摄像头胜过格力手机,屏幕材质显然也好过格力手机,虽然格力手机的CPU型号没有公布,但显然红辣椒任性版64位的4G处理器将更为出色。但最重要的一方面是在价格,格力手机虽然没有公布价格,但红辣椒任性版只售399元,是当今价格最低的双4G手机。

回帖成功

经验值 +10