土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 二层售楼处冬天一层不暖,怎么改造合适

二层售楼处冬天一层不暖,怎么改造合适

发布于:2015-03-27 15:12:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
这个项目是二层的售楼处,全部是玻璃幕墙。去年冬天业主试运行后发现一层不暖和,二层比较暖。现场查看后发现这个建筑含楼梯间在内有11处中庭,冬天热气全部飘到二层了,所以一层不暖和。
一层层高为4米,二层层高为6.4米,两层均安装的风机盘管配散流器和双层百叶风口。
现在业主让改造空调系统,提出一层由于之前已装修过,,有吊顶,因此空调不变,把二层的空调系统改一下。

我初步的想法是在二层安装吊顶式空调器,采用喷口送风,喷口安装在中庭部位,将风送至一层地面1米左右的位置;同时回风通过其中6个中庭将垂直风管到一层地面,离地300的位置安装回风口。以此来解决一层冬天不暖的问题。不知道是否可行,请大家帮助看看。

QQ截图20150327150804.jpg DSCN2485.JPG DSCN2486.JPG DSCN2488.JPG DSCN2489.JPG DSCN2491.JPG DSCN2492.JPG DSCN2494.JPG

QQ截图20150327150804.jpg


DSCN2485.JPG


DSCN2486.JPG


DSCN2488.JPG


DSCN2489.JPG


DSCN2491.JPG


DSCN2492.JPG


DSCN2494.JPG

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wu.ye
    wu.ye 沙发

    帮顶一个!
    2015-04-15 07:46:15

    回复 举报
    赞同0
  • xuke854
    xuke854 板凳
    明天还要去甲方那里讨论,甲方现在称二层三层统一改造为全空气系统,取消所有风机盘管。
    这样以来,回风管布置起来难度也较大,毕竟走廊空间小,藏不住大的风管。
    楼上有朋友说采用散热器不太可行,售楼处搞暖气片甲方不同意,太难看。这是苏州地区,冬天不是特别冷。
    2015-04-14 23:11:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【通风防排烟工程】武汉市XX医院综合病房大楼安装工程

一、工程简介: 武汉市XX医院综合病房大楼是一个综合性的建筑,总建筑面积31299M2,建筑总高度为41.8米,其地下一层为车库及设备备用房,一、二层为辅助用房,三至十层为普通病房,十一层位手术室。 通风防排烟工程主要包含以下各项 : 通风系统、送排风系统、防排烟系统。本工程通风系统规模及布置概述: (l) 地下室防火区1:车库设置机械排风系统P-1,车道自然补风。 (2) 地下室防火分区2:设备用房设置机械排风兼排烟系统排P(Y)-1,设置机械送风系统S-1。