分析风机盘管的安全性能
随着公司不断的更新技术及扩大规模,公司业务量越来越来,客户的服务也如雨后春笋的出来,但是我们公司成长这么快的原因之一就是我们公司的高质量的服务,永远把客户放到第一位,保证用户的安全。那么其中对于风机盘管究竟我们如何才能保证其安全性能呢?
第一、风机盘管的安全要求应符合ZBJ72-018的规定。
第二、风机盘管按在常温、常湿条件下,用500V绝缘电阻计测定风机盘管带电部分与非带电金属部分之间的绝缘电阻和按表6规定的凝结水试验工况连续运转4h后,用500V绝缘电阻计测定风机盘管带电部分与非带电部分与非带电金属部分之间的绝缘电阻验,其冷、热态对地绝缘电阻值应不小于2MΩ。
第三、风机盘管电气线路的连接应整齐、牢固、电线穿通孔和接插头应采用绝缘管或其他适当的保护措施。
第四、风机盘管按规定的凝结水试验工况,连续运转4h后,立即用电阻法测量电动机绕组温升。
第五、风机盘管的电气强度按风机盘管的各转速档分别置于“接通”位置时,在带电部分与非带电金属部分之间加以1500V额定频率的交流电压。开始施加电压应不大于规定值的一半,然后快速升到全值,持续1min。
第六、风机盘管按规定的凝结水试验工况的接线连续运转4h,然后加以110%额定电压,测量风机盘管外露的金属部分与电源线之间的泄漏电流,其外露金属部分和电源线间的泄漏电流值应不大于1.5mA。
为了更好的保证用户的安全,及风机盘管设备本身的安全性能是我们公司的职责和一直在努力的