土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水力不平衡对中央空调输配系统的影响

水力不平衡对中央空调输配系统的影响

发布于:2014-12-11 11:37:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在输配系统中,距离水泵最远的环路因阻力大其差压为最小,而距水泵最近的环 路则具有最大差压值。如果没有任何措施弥补这种差异,那么近水泵段或系统环 路阻力小的环路,水流量会大大高于设计流量;反之,则大大低于设计值,整个 系统中的水量处于分配不均状态。
这种不均匀的水量会使建筑物内室温不均匀, 以及室温持续波动;近冷水机组处房间过冷,距离远的则室温偏高;另外流量偏 大的环路的房间相对较快地达到要求的室温, 流量偏小的环路的房间需较长时间 才能达到要求的室温。解决因环路压差不同引起的水力不平衡的较好办法,是在 各环路回水总管上设平衡阀,可将各环路流量调至设计要求值。 对于采用二通控制阀的变流量系统,当某些房间室温达到要求值时,控制阀开度 将关小以降低末端装置的出力,但是,随着控制阀的关小,作用于控制阀上的差 压将增加。这样即使阀门再关小,但因差压进一步增加,流量会高于理论值,最 终可能出现全部在低负荷运行的阀门将以开 / 关模式运行,产生振荡现象。由于系统中总水量减少,管道中的压降也随之下降,使得系统中全部末端装置压降 升高,水泵工作点沿水泵特性曲线上移,水泵扬程升高,使得这些控制阀承受了 接近最高扬程的差压值,导致控制阀失灵并产生噪声。解决的办法是在供(回) 水管上短接一组自作用式压差控制阀,保持系统总水量不变,使支管环路保持一 个恒定的差压值。

这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调系统的消声与减振

  毋庸置疑,民用建筑中的中央空调系统给人们的生活、工作带来了极大的舒适和便利。但是伴随着生活水平的日益提高,特别是职业健康安全管理体系(GB/T28001—2001)的逐步贯彻实施,人们对工作环境的健康要求也越来越高,于是众多高级宾馆、写字楼、公寓中空调系统的运行问题便愈加凸现出来,如噪声、异味、结露、滴水等,在一定程度上影响着人们的工作情绪、工作效率和身体健康,空调系统噪声问题尤为突出,已在局部形成噪声污染。

回帖成功

经验值 +10