为了在维修中更好掌握空调用四通阀故障的判断和正确进行维修,同时在维修过程中保正四通阀完好,特制定四通阀的维修指引。
一、四通阀工作原理当电磁线圈处于断电状态(即制冷状态),先导滑阀①在压缩弹簧②驱动下左移,高压流体进入毛细管③后进入右活塞腔④。另一方面,左活塞腔⑥的流体由于和S管相通,受压缩机抽吸而排出;使活塞两端产生压力差,活塞及主滑阀⑤左移,使E、S接管相通,D、C接管相通,于是形成制冷循环,制冷剂流向如图所示。
当电磁线圈处于通电状态(即制热状态),先导滑阀①在电磁线圈产生的磁力作用下,克服压缩弹簧②的弹力而右移,高压流体进入毛细管③后进入左活塞腔⑥。另一方面,右活塞腔④的流体由于和S管相通,受压缩机抽吸而排出;使活塞两端产生压力差,活塞及主滑阀⑤右移,使C、S接管相通,D、E接管相通,于是形成制热循环,
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 799 人订阅
阅读下一篇
【讨论】办公室多联机系统和新风系统选型,思路探讨?各位老师好,学生在此一鞠躬。我现在做一个办公室的机电设计,包括空调通风、电气,大体思路如下:(请各位批评指点)1、小办公室(经理室10㎡)空调选型为低静压室内机,1匹;2、开敞办公区同样选低静压室内机,根据面积匹数增大;3,就餐区考虑有异味,如果排风不好会影响办公,所以我选用高静压室内机(风量足一些);另外,就餐区新风回风口和回风管稍微做大一些,好让就餐区形成较小的负压;4,关于新风,我准备采用一台全热交换机,吊顶内安装,根据是:总面积650㎡,2.5*2.8*650=4550,所以我选择4000m3/h的全热交换机,新风口布置到每个功能房间(经理室、财务室、会议室、培训室等),回风统一做在开场办公区;然后再根据各个功能间的面积选择风管大小,比如10㎡的办公室:2.5(换气次数)*2.8(吊顶高度)*10(室内面积)/2.5(风口风速)≈7500m㎡,所以我选用100*100的矩形镀锌钢板风管,(因为太小,所以我准备用φ250的铝箔软管,接入空调送风管,由空调送风口出新风);