在墙面上划线确定分集水器安装位置及标高;水平安装时,宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距离地面不应小于300mm。
铺设绝热层的地面应该平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直,且无积灰现象。
铺地暖施工工艺—反射层(膜)和钢丝网的铺设反射膜要铺平铺严,接缝处用密封胶带封严。然后将钢丝网平整铺设在保温材料上面,要求铺平铺严,边角网丝上翘处需做处理。
铺地暖施工工艺—地暖管的铺设1、地暖管应该按照设计图纸标注的管间距和走向敷设,应保平直,敷设前应检查管外观质量,管内部不得有杂志。安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵。
2、埋设于填充层内的地暖管不应有接头
3、地暖管的环路不知不宜穿越填充层内的伸缩缝,必须穿越时。伸缩缝处应设长度不小于400mm的柔性套管。
4、地暖管出地面至分水器,集水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。地暖管出地面至分集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加装塑料套管。套管应高出装饰面150-200mm。
5、铺设好后需对水管进行首次试压检查。细石混凝土找平后二次试压,地板铺设前再进行第三次试压。
以上就是标准的 铺地暖施工工艺了,只有正确规范铺设地暖才能保证地暖系统50年的使用寿命和良好的散热效果,所以用户一定要选择一个正规有经验的安装团队0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 804 人订阅
阅读下一篇
关于新风热负荷与所拉焓湿图不一致关于新风热负荷与所拉焓湿图不一致: Qw=GwCp(Tnd-Twk) Twk是冬季空调室外空气计算温度-7℃,Tnd为室内计算温度20℃。Cp室内空气的定压比热容KJ/(kg℃)取值为1.005,新风量为7540cmh。经换算Qw=67.5kw。但是鸿业算出来却是124.4kw。(Ps:相对湿度冬季室外去60%,室内取50~60%) 。我不清楚是否哪里出问题了。请帮忙分析一下。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报