sharklcc
沙发
eyadin_5 发表于 2014-11-17 15:18 68.2kw没什么问题,我只是把一些值直接以1;2.5;取掉了,所以跟你的值稍微有些出入。但是潜热负荷的值应 …5002492我给你拉了下焓湿图,室内点取的RH55%。显热负荷就是从室外点垂直到送风状态点,温差计算,Q显=7540/3600*1.2*1.01*(20-(-7))=68.6kW潜热就是从送风状态点到室内点,焓差计算,Q潜=7540/3600*1.2*(40.727-23.246)=44kW全热=Q显+Q潜=112.6kW。鸿业算的就是全热负荷,直接从室外点拉到室内点算的,焓差计算,Q全=7540/3600*1.2*(40.727-(-4.084))=112.6kW
-
f641870a5e4127de5014.jpg
文件大小 119 KB
2014-11-14 14:04:14
赞同0
-
eyadin_5
板凳
sharklcc 发表于 2014-11-17 10:30 差在潜热负荷。你算的是显热负荷,而鸿业算的是全热负荷。因为室外点的D绝对湿度与室内点D绝对湿度不同。 …68.2kw没什么问题,我只是把一些值直接以1;2.5;取掉了,所以跟你的值稍微有些出入。但是潜热负荷的值应该也不会差别那么大,我的湿负荷其实取任何值,其相对湿度改成50%或者60%其最后的值都是一样的 所以还是比较困惑,能否拉图解释一下 谢谢
2014-11-17 15:18:17