土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 墩柱打混凝土比设计标高低了14cm,怎么解决!?

墩柱打混凝土比设计标高低了14cm,怎么解决!?

发布于:2014-10-24 22:24:24 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
本人浇筑墩柱混凝土的时候粗心把墩柱标高打的比设计墩柱标高矮了14cm,完全不知道怎么解决希望前辈些教教我怎么处理这种情况!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 谦和0507
    谦和0507 沙发

    预防措施:施工前认真复核设计图纸,从桥面标高往下推算,看是否与基础地面标高吻合,发现不对,及时反映给部门领导,让设计处理。

    处理措施:凿除顶面砼,漏出钢筋,增加一层钢筋网片,保持一定的竖向间距,四边在钢筋间距内钻孔,间距适当,增加一些竖向钢筋,钻孔吹干净,放入植筋胶将同直径钢筋打入孔内(20cm以上),与钢筋网片连成整体,再支模浇筑砼。别忘了预埋支座垫石钢筋哦!

    2019-11-26 22:44:26

    回复 举报
    赞同0
  • cof1569325159119
    有二次浇筑的方案吗?我这少了50公分,能分享下吗?
    2019-09-24 19:40:24

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.39 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于桥梁桩基施工破除桩头后变截面对中的问题?

如题,现在我施工中是按破除桩头后以出来的钢筋为准,重新放出桩位后,量测相对应的两根钢筋取平均值作为偏位的数据,现场监理非要测量混凝土的对边来看桩位的偏移量,请问大家,如何驳倒他,或者大家是如何对位的,请赐教!

回帖成功

经验值 +10