土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 关于桥梁桩基施工破除桩头后变截面对中的问题?

关于桥梁桩基施工破除桩头后变截面对中的问题?

发布于:2014-10-22 17:06:22 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
如题,现在我施工中是按破除桩头后以出来的钢筋为准,重新放出桩位后,量测相对应的两根钢筋取平均值作为偏位的数据,现场监理非要测量混凝土的对边来看桩位的偏移量,请问大家,如何驳倒他,或者大家是如何对位的,请赐教!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1400423591727
    这么专业的问题,还是找专家来回答更保险,路桥专家答疑,这次请来三位资深项目总工来为大家解答疑惑,去提问吧bbs.zhulong.com/dayi/question115?f=14
    2014-11-05 10:21:05

    回复 举报
    赞同0
  • wcxu1
    wcxu1 板凳
    理论上是与桩的混凝土边缘比照的。因为钢筋在施工的过程中也会偏离的。至于你说的上部混凝土扩散的现象,只能和他解释,一般情况如果钢筋不偏太多,柱能够坐在桩顶问题就不大。
    2014-10-23 12:18:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.38 万条内容 · 604 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桥梁桩基础接柱的养生问题

该桥梁下部桩基为25m,接4m左右。在接柱浇筑完成后,养生时发生分岐:捆绑塑料布和草帘。请问:应该是先捆塑料布后再外围捆草帘,还是先捆绑草帘,再在外围绑塑料布。如果方法错误,会对混凝土后期强度产生什么样的影响?

回帖成功

经验值 +10