易犯通病: 在系统的最高处未安装自动排气阀;在管段的最低处,未考虑设置泄水阀。
违反了《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001第4.2.9条第3款。
改进措施: “4.2.9 自动喷水灭火系统应该有下列组件、配件和设施;3 应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口;”湿式自动喷水灭火系统在初始充水时,气体会聚集到管道的最高处,水中所含气体也会慢慢分离出来, 所以需在管道系统的最高位置安装自动排气阀,排除管道中积聚的气体; 一般情况下以每个水流指示器后的管道为单元,在检修时为排水管内的水,在最低点设置排水用的泄水阀(如管段标高变化多时可能要设置多个泄水阀);对干式及预作用系统,为了防冻更需要将水排干净;对设有孔板的配水管,则在孔板之后也应设泄水阀,泄水管管径可按此规范条文说明确定,泄水宜引入排水管排走(报警阀本身配有排水管,可排除报警阀以上管道的水。);按规范要求,增加排气阀(口)和泄水阀(口)。
|
易犯通病: 多个报警阀前未设环状供水管道,且未设备用减压阀(如下图)
违反了《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001第9.3.5条第3款和第10.1.4条。
|
改进措施:
“9.3.5 减压阀应符合下列规定:3 当连接两个及两个以上的报警阀组时,应设备用减压阀;”“10.1.4 当自动喷水灭火系统中设有2个及以上报警阀组时,报警阀组宜设环状供水管道。”
设环状供水管道和备用减压阀的目的是为了提高系统供水的可靠性;应按要求设环状供水管道和备用减压阀(如下图);减压阀组做法详见国标图集01SS105《常用小型仪表及特种阀门选用安装》。
易犯通病: 在干式系统或预作用系统的配水管末端安装了湿式系统用于排除水中分离出来的少量气体的自动排气阀。
违反了《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001第4.2.9条第4款。
改进措施: “4.2.9 自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施;4 干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀。” 干式或预作用系统在启动后必须在很短的时间内(1分钟或2分钟)将管道充满水,此时需排出大量的空气,而自动排气阀是排除微量空气用的,因此应安装大流量快速排气阀;对平时充气的系统在快速排气阀前还应有电动阀,否则无法充气。且快速排气阀应安装在配水管的末端(不应安装在管径偏小的配水支管末端);改为设快速排气阀。
|
易犯通病: 供水泵出口漏设试水阀及防超压措施(如下图)
违反了《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001第10.2.4条。“10.2.4 每组供水泵的吸水管不应少于2根。报警阀入口前设置环状管道的系统,每组供水泵的出水管不应少于2根。供水泵的吸水管应设控制阀;出水管应设控制阀、止回阀、压力表和直径不小于65mm的试水阀。必要时,应采取控制供水泵出口压力的措施。”
改进措施: 应按规定在消防给水泵出口设置不小于65mm的试水阀,并可在试水阀后设置流量和压力表,以便测试消防给水泵的储水能力。试水时,水泵出水量可以返回水池(如下图);当系统工作压力较高时应再去防超压措施,做法详见国标图集04S204《消防专用水泵选用及安装》。
|
易犯通病: 当作为防火分区分隔而设置的防火卷帘未采用测背火面温升,且耐火极限达到3.00h的防火卷帘时,设计中采用了设闭式自动喷水的措施,但不是独立给水系统。
违反了《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第5.4.4条。
改进措施: “5.4.4在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.00h。” 优先采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘,其耐火极限不低于3.00h;若不能采用此种防火卷帘时,应按规范要求在卷帘两侧设置独立的闭式自动喷水系统保护;系统喷水延续时间不应小于3.00h。喷头的喷水强度不应小于0.5L/(s.m),喷头间距应为2m至2.5m,喷头距卷帘的距离宜为0.5m。
|
易犯通病: 设计中有时采用了较小的孔径直径,如DN100的配水管,减压孔板孔口直径∮25;DN80的配水管,减压孔板孔口直径∮21。
违反了《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001第9.3.1条。
改进措施: “9.3.1 减压孔板应符合下列规定:应设在直径不小于50mm的水平支管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm; 应采用不锈钢板材制作。” 按规范要求计算确定孔板孔径,并在图上标注。对孔径的材质也应在说明中确定。减压孔板在规定的范围内减不掉多余压力时,可以采用减小每个报警阀组供水的最高与最低喷头的高程的办法,并在此报警阀组前设减压阀(阀后压力应满足此报警阀组最不利喷头压力要求);或在条件允许的情况下按此规范第9.3.2条要求加设节流管;或调节配水管管径等措施;孔板和节流管做法见国标图集04S206《自动喷水与喷雾灭火设施安装》。
|
易犯通病: 净空大于800mm的闷顶和技术夹层未设喷头
违反了《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001第7.1.8条。
改进措施: “7.1.8 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。” 距国内大量火灾案例分析,吊顶和技术夹层内发生火灾,主要原因为电线故障引燃吊顶内和技术层内的可燃物(吊顶材料和风管保温材料使用可燃物质)所致;当吊顶上方闷顶和技术夹层的净空高度大于800mm,且其内电线为普通电缆,吊顶材料和风管保温材料为可燃物时,应在闷顶和技术层内设置喷头。若吊顶上方闷顶和技术夹层内的电缆设有金属套管、全封闭线槽、托盘,吊顶和保温材料为非燃烧物时,可不设喷头。
|
易犯通病: 漏设末端试水装置或试水阀
违反了《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001第6.5.1条。(强制性条文)
改进措施: “6.5.1 每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层的最不利点喷头处,均应设直径为25mm的试水阀。” 设置末端试水装置的目的是为了检验系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常活动。如果漏设将无法进行日常监测;其他的防火分区与楼层的最不利点处设直径为25mm的试水阀;增设末端试水装置和试水阀。
|
往期回顾:
【每周误区】关于水泵的七大常见故障,你知道吗?
http://bbs.co188.com/thread-8962990-1-1.html
【每周误区】设备管道安装工程质量通病,你占几个?
http://bbs.co188.com/thread-8945546-1-1.html
【每周误区】建筑给排水安装质量通病,你中枪了吗?
http://bbs.co188.com/thread-8926904-1-1.html
【每周误区】民用建筑工程设计易犯通病及解决方法
http://bbs.co188.com/thread-8980548-1-1.html
全部回复(81 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报