土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间粪水倒灌怎么办?求解决方案。

卫生间粪水倒灌怎么办?求解决方案。

发布于:2014-09-01 13:59:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
住宅楼18层,底下2层商业服务网点。
我买在3楼,我家卫生间排水管跟楼上的合用一根主排水管。
我家排水支管与主管道垂直高差有3米多高。
按道理是满足规范要求了。
但是我隔壁家的最近还是被粪水倒灌了。
我现在好担心的,生怕那天我家也被淹没。
求大师支招能彻底解决问题,哪怕卫生间重新搞过也可以的。
我家用的是蹲便器,有的人说把卫生间拆开安装一个止回阀
但是用几年止回阀会不会坏掉,能承受这么大的压力吗?
谢谢大家,希望大家支招。
买个房子不容易啊,整天提心吊胆的。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • hengny
    hengny 沙发
    不能安装止回阀,你可以做独立下水,街上管工就可以做
    2014-09-05 14:19:05

    回复 举报
    赞同0
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 板凳
    横管堵塞的可能性极大。
    2014-09-05 09:13:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超高层建筑给排水设计中几个问题以及解决措施

1、供水方式的选择重力供水和变频供水的节能性在学术界存在较大的分歧,目前为止没有国家性的法规及权威资料表明哪种供水方式更有利于节能。就所参与的几个项目,认为办公楼采用变频供水更为合理。首先超高层建筑大概每隔15层会设置一个避难层兼设备层,可利用第一个避难层以及每隔一个避难层设置中间转输水箱,每两个避难层中间楼层分为一个大区采用一组变频泵加压供水,每个大区再采用减压阀分为两个小区,二转输水泵采用液位控制启停的工频泵,这样基本上只用在第一个避难层及第三个避难层设置中间转输水箱,有效减少机房占用面积。此外,采用上述系统给水设备及管材最大承压为一、三避难层中间的高度,系统承压不会超过2MPa,目前的技术及设备承受此压力还是比较安全的,另外一方面由于办公楼的用水量较小,时变化系数为1.5,在变频加压水泵的选型上采用一个流量分配采用100%-50%-100%,其中最后一个100%为备用,其水泵的出水量基本可以和系统的用水量相吻合,同时转输水泵采用工频泵,可以保证各水泵在高效区运行,达到变频节能的目的,并相应减少了机房的面积以及二次污染的几率。

回帖成功

经验值 +10