土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暗装风机盘管检修查口的现象原因对策

暗装风机盘管检修查口的现象原因对策

发布于:2014-08-25 16:07:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
暗装风机盘管检修查口的现象:


  不少人发现客房风机盘应当清洗、检修。虽然留了一个检查口,但风机盘管拿不下来,进行检修就得破坏吊顶。
0008.jpg


暗装风机盘管检修查口的原因:


  风机盘管卧式暗装时,不少单位设计无检修口,或是检查修口位置不对,或尺寸太小(700×300,600×600),不能满足维修的需要,不便操作,以致堵塞。风量冷量减少,室温达不到要求。
6664.jpg
暗装风机盘管检修查口的对策:


  1)最好是用活动小吊顶。如小门厅处用轻钢铝板一条条可拿下来,对维修风机盘管很方便。
 2)也可以把吊顶分成几块,每块都可以拆下来。而回风口开在壁柜旁边等位置。
  3)也有用合页像柜门一样,处理回风口的。
 4)检查口的大小应考虑其拆换方便。



0008.jpg


6664.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shushijiaju
    shushijiaju 沙发
    aiqingfive 发表于 2014-8-25 17:02 可以将回风口设置的相对大些恩恩,多多交流,也可以去舒适100网上看一下我们做的工程,多提意见
    2014-08-26 16:39:26