中央空调水系统实际运行时的压力分布

发布于:2014-07-22 16:27:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现场情况:
1、楼层总高度53米,14层
2、水泵和冷水机组在一层,开式膨胀水箱定压,水箱高度大约55米,定压点在一楼集水器。
3、水泵运行时,出口压力0.8MPa,入口0.5MPa

问题:在实际运行时,14层回水主管上压力大约在多少?是在0.5--0.8MPa之间呢?还是低于0.5MPa?
也就是想问一下,此案例的中央空调水系统在实际运行时,管网上的压力分布应该是怎样的?

谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • oyyishan
    oyyishan 沙发
    14层的水压基本就是膨胀水箱液面跟你所选位置的高差,回水管的水压分布大概可以按膨胀水箱液面与所选位置高差减这两点间管路的水头损失,供水管路0.8MPa减去所选位置与水泵出水口的高差再减去两点间管路的水头损失
    2014-07-23 08:53:23

    回复 举报
    赞同0
  • znbj360
    znbj360 板凳
    中央空调资讯请访问智能百家网
    2014-07-22 17:08:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调加氟的方法

中央空调分为氟系统和水系统,两种系统的中央空调都非常受欢迎,不同于水系统使用水作为媒介,氟系统中央空调的热传递媒介是氟利昂。不过,其使用久了之后会出现制冷效果差的情况,为什么会出现这种情况呢?接下来,舒适100网将对空调加氟正规操作进行具体介绍。空调加氟正规操作-如何判断中央空调缺氟氟立昂是家用中央空调制冷系统中传递热量的媒介,没有它热量就无法进行有效的交换,中央空调也就不能制冷或制热,所以,一旦空调缺氟,外在表现出制冷(热)效果差、不制冷(热)、保护性停机、室内机漏水(有时候会喷水)、内机蒸发器结冰等。另外,还会出现一些表面上不容易看出来的问题,如中央空调的使用寿命会减少、浪费电力等。因此,如果出现了上述现象,就要考虑中央空调是否需要加氟了。