现有一台水冷螺杆机组之前出现低压现在报高压本帖最后由 iwujie 于 2014-7-22 15:03 编辑 现有一台水冷螺杆机组,300冷吨单机头,之前系统报低压,每次开机的时候低压都正常,不过高压偏高,现在气温高了,直接报高压,现已经检查水系统,冷却塔清洗,不过系统的冷凝器进出水温差只有2度多,请大家再帮我分析分析什么原因造成的。(系统进水32℃ 出水34.5℃,低压5公斤,高压已经18到19公斤,设定保护值为18公斤)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
qyd276
沙发
m4145050099 发表于 2014-7-28 14:56 未经过内机前 动静压之和叫全压 经过机组内机后 动静压之和叫机外余 请问这位爷还有什么新见解他说的静压也没错吧,多联机厂家都把室内机机外余压写作机外静压,就是将室内机出口堵住所测得的出风压力值,所以一般都简称静压。
2014-08-14 17:13:14
赞同0
-
m4145050099
板凳
m4145050099 发表于 2014-8-1 12:27 一般我都不是闭着眼睛想当然的 不见样本是不会贸然选设备的 更多时候是问问我们公司的安装师傅 问他们实 …同意 虽然不能一概而论 但低静压的接弯头都有些悬 几乎不能接风管 但有的样本略有特殊 比如最近才接触的海尔 普通静压的机组和中静压的机组分为两个系列 普通的是20 中静压是40和50 最奇葩是还有高静压 叫我失去了判断是否能连接风管的能力钢材回复错人了。。不好意思{:1_106:}
2014-08-01 12:30:01
赞同0