现有一台水冷螺杆机组之前出现低压现在报高压

发布于:2014-07-22 14:55:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本帖最后由 iwujie 于 2014-7-22 15:03 编辑

现有一台水冷螺杆机组,300冷吨单机头,之前系统报低压,每次开机的时候低压都正常,不过高压偏高,现在气温高了,直接报高压,现已经检查水系统,冷却塔清洗,不过系统的冷凝器进出水温差只有2度多,请大家再帮我分析分析什么原因造成的。(系统进水32℃ 出水34.5℃,低压5公斤,高压已经18到19公斤,设定保护值为18公斤)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qq389804069
    qq389804069 沙发
    冷却水进水温度高了,出水32合适,冷却塔就没有达到理想的冷却效果
    2014-08-07 22:00:07

    回复 举报
    赞同0
  • piaomiao600
    piaomiao600 板凳
    清洗集污器