本帖最后由 jiahui6 于 2014-7-3 13:16 编辑
某办公楼中央空调设计系统案例
工程概况:XX办公大楼是集培训大厅、会议、总部办公等功能一体的现代化大楼,机关正用地28亩,实际用地25亩,该大楼主楼高8层,总建筑面积12380m2,其中空调面积约11142m2,是一项空调能耗较大的工程。
1、 空调方案
本设计主要选用大型风冷单螺杆式热泵机组,采用独立新风加风机盘管系统,但对相对独立性强的房间采用分体式家用空调。在整个设计过程中注重自动控制在空调中的应用,从节能、实用、经济和美观四方综合考虑,力求暖通与建筑的完美结合,体现了庄重典雅又不失现代气息的设计理念。在此项目中使用风机盘管加新风系统具有一下优点:
2、系统划分
考虑到此建筑处在县中心地带,面积宝贵,所以制冷机组设置在裙楼屋顶。空调机组设在大楼屋顶,为尽量减小管道尺寸和管道输送损失,系统划分为一个,
整个项目为一个:水系统
1
至
8
层
;
功能主要为办公室,系统采用灵活性大、
节能效果好的风机盘管加新风系统,对相对独立性强的房间采用分体式家用空调。
3、主要主要设计气象参数
1)长沙地区室外设计参数
夏季:空调室外计算干球温度35.8℃ 空调室外计算湿球温度27.7℃
通风室外计算温度33℃ 空调室外日平均温度32.7℃
冬季:空调室外计算温度-0.8℃ 空调室外计算相对湿度81%
室外通风计算温度5℃ 室外平均主导风向NNE
2)室内设计参数
室内设计温度:冬季18℃ 相对湿度45% 夏季26℃ 相对湿度60%
4、冷热负荷计算
通过用冷负荷系数法计算,得出空调夏季总冷负荷为1080kw
5、空调设备选型(表一)
该整幢办公大厦(除配电房、茶水房)的冷负荷约为1080KW,考虑机组本身和介质在泵、风机、管道中升温及泄露的损失,取1.1系数,制冷系统总制冷量取1188kW。取冷冻水进出口温度为12℃、7℃时,冷冻水流量为71.839kg/s,查开利30SHP产品说明书,选取30SHP750-模块A两台机组,其机组相关参数见表一。
表一 30SHP750-模块A机组参数
根据房间冷负荷,查开利选型手册,可知包厢和一层值班室选用KFRd-60GW/V分体式家用空调,其参数见表二。
表二 KFRd-60GW/V的参数表
风机盘管风口选型表(表二)
新风送风口选型表
新风机组选型: 根据新风量查开利新风机组,新风机组选型结果(表四1)
(表四2) 新风机组型号及相关参数表
加湿器:BFMD系列风管湿膜加湿器,装设在风管内,对新风进行加湿处理。加湿器的选型结果(表五)
水泵:本工程中,Hp=228.233kPa,取1.1的安全系数,水泵所需扬程约为251.1kPa, 即25.62mH2O。
本工程设计中冷冻水泵根据《中央空调设备选型手册》表4.2-3,选用IS150-125-315三台,用一对一泵的布置方式,另一台作为备用泵,由设计手册备用泵流量取总流量0.7的系数。其性能 参数见表七。
膨胀水箱:按.《中央空调设备选型手册》表4.2-10选用规格型号方形型号4。(见图一)
规格尺寸和配管的公称直径如下:
厨房:
通风机均选用浙江省XXXX风机制造有限公司产品,选型均按流量选择,型号及参数见表八。
表八 风机型号参数表
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报