阅读下一篇
设计中遇到的水力模型问题讨论各位,对于这样的一个简单水力模型,我们内部发生了一些争议。一部分同事认为可行,一部分认为不可行。我的理由是:当冷机-水池循环时,慢慢开启变频泵,当频率比较小时(足够客服B-板换-A的阻力),此时实际是进入水池的流量+进入板换的流量=主机的流量;(边蓄边供)当泵二频率较大足够大,此时流量变大;此时,自动变为水池的流量+主机的流量=板换的流量(联合供冷)当频率居中时,主机的流量刚好等于板换的流量。此时水池的上下管道不进不出,相当于电动阀组关闭。(直接供冷)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报