土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 设计中遇到的水力模型问题讨论

设计中遇到的水力模型问题讨论

发布于:2014-06-14 21:41:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位,对于这样的一个简单水力模型,我们内部发生了一些争议。一部分同事认为可行,一部分认为不可行。
我的理由是:
当冷机-水池循环时,慢慢开启变频泵,当频率比较小时(足够客服B-板换-A的阻力),此时实际是进入水池的流量+进入板换的流量=主机的流量;(边蓄边供)
当泵二频率较大足够大,此时流量变大;此时,自动变为水池的流量+主机的流量=板换的流量(联合供冷)
当频率居中时,主机的流量刚好等于板换的流量。此时水池的上下管道不进不出,相当于电动阀组关闭。(直接供冷)
反对的一方理由是:水池的上下口不会产生压差,无论两个水泵的流量扬程如何变化,水池均不会参与蓄冷和供冷。

各位同学有没有什么说服力的理由?认为可行或者不可行的理由?



水力模型.jpg

  • czxhello
    czxhello 沙发
    不错,学习了~~
    2014-07-17 10:31:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调设计高手请进!

请帮我看看,酒店空调与原有商场空调利用板换结合,这样设计合不合理,需不需要设计集分水缸?谢谢

回帖成功