换油结束后试机, 蒸发过程结冷凝水. 从膨胀阀后到蒸发器,压缩机吸气端一直结冷凝水. 怎么回事?机组类型: 地源热泵机组.工作方式: 制热冷凝器进出水温度: 39/42蒸发器进出水温度: 17/5压缩机吸/排气压力: 0.4/1.8MPa压缩机排气温度: 69℃.以上参数为压缩机满载运行数据. 制冷剂少? 换油过程中肯定露氟了, 加了点. 因为预留工艺口在紧挨吸气端, 怕液击, 不敢加液态氟, 不过还是加了一些. 以前没遇到这种情况过.