土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 2台离心冷水机组仅冷冻水合用,冷却水不合用,可以吗?

2台离心冷水机组仅冷冻水合用,冷却水不合用,可以吗?

发布于:2014-02-17 10:35:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本帖最后由 xuke854 于 2014-2-17 10:38 编辑

原来的项目冷冻机房内有一台900冷吨离心式冷水机组,供6万平方的家具商场使用,效果良好。现在原商场边上又新增一个6万平方的小商品商场,并新增一台650冷吨的离心式冷水机组,仍放在老机房内。

业主的意思是原来老商场制冷效果很好,认为可以从老商场冷水机组分出一部分冷量供新楼使用,因此让2个系统的机房部分并起来。但是我觉得老商场制冷效果好也不单单就是冷量有富裕这一方面的原因,牵涉到几个方面。若贸然并用我担心万一出现老楼的效果变差,而新楼的效果又没有提升,那就不好交待了。因此,我想这样处理:
2台冷水机组各用各的冷却塔,也就是冷却水系统不合用,分开运行;冷冻水系统是这样的,比方2个楼本来各用一个分水器,现在我把2个分水器整合成一个长一点的,然后中间加一个大的阀门。平时阀门常开,这样2个主机的冷冻水就混合在一起了,然后分别供到2幢楼,如果后期发现这样混合后出现不均衡的现象,比如说老楼原本效果挺好的,现在变差了,而新楼本来想利用老楼的富裕冷量,但实际感觉并不明显。那么此就把分水器中间的阀门关闭,这样就2幢楼的制冷系统就又完全分开了。同样,集水器也采用这种处理方式。

请大家看看这种解决方式是否可行?其实这样做也是考虑风险的原因,业主想节省投入,配的主机太小,我还是担心直接混合的方式不太保险。

1.png

1.png

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • w396168256
    w396168256 沙发
    trane_gz 发表于 2014-2-17 14:27 从图来看,业主旧的只一台900离心机,新的也只一台650的离心机,并没有备用空调。冷却水独水,冷冻水混合使 …个人感觉合用起来也是比较合理的。
    2014-02-20 10:10:20

    回复 举报
    赞同0
  • 半日浮云
    半日浮云 板凳
    xuke854 发表于 2014-2-18 21:33 目前我想还是按照分集水器中间加隔断阀的方案来实施吧,这样设计保险一些。今年夏天我会把运行情况反馈到论 …你这样把两个冷冻系统合到一个集水器中间加隔断阀的方案跟原来的思路没任何分别我帮你分析一下:1.第一个系统是900的机组,用于家具市场,负荷匹配较小,实际使用还有富余,现业主想将这富余用于新开的小商品市场,这是可以的;2.小商品市场的人流量是很大的,而且整个项目的建筑布局和家具市场完全是不同。首先家具市场的设计冷负荷是不正确的,就算是加上家具市场的富余冷量也不够,这一点才是这个项目的重点;3.两个冷冻系统不能是这样合并,因为按现场的情况设计的新旧系统流量不一样,那么水泵的扬程、功率都不一样,那么这两个冷冻系统又怎么能直接并在一起使用呢?真要合并3楼的意见是合理的。
    2014-02-20 09:55:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火阀通常应用在啥环境下

在防火阀加工的挑选中,圆形防火阀阻力最小的高度尺度最大,制造杂乱。所以应用以矩形防火阀为主。  (1) 送风,包含通气,如送鲜风和排气,这个规模很广,如工厂车间,出产场所空气,因为有害气体发生需求排出室外,又需求把室外空气运送至室内。这时就要运用流量大而压力小的空气运送管道,螺旋防火阀就最适用,通常情况下运用镀锌铁管,有腐蚀性及格外湿润场所运用不锈钢管。  (2) 送凉风。最常见的是中央空调的管道,这种管道需求加保温材料。螺旋防火阀可内贴保温材料,表面看来漂亮。

回帖成功

经验值 +10