沙发
trane_gz 发表于 2014-2-17 14:27 从图来看,业主旧的只一台900离心机,新的也只一台650的离心机,并没有备用空调。冷却水独水,冷冻水混合使 …个人感觉合用起来也是比较合理的。
2014-02-20 10:10:20
赞同0
-
半日浮云
板凳
xuke854 发表于 2014-2-18 21:33 目前我想还是按照分集水器中间加隔断阀的方案来实施吧,这样设计保险一些。今年夏天我会把运行情况反馈到论 …你这样把两个冷冻系统合到一个集水器中间加隔断阀的方案跟原来的思路没任何分别我帮你分析一下:1.第一个系统是900的机组,用于家具市场,负荷匹配较小,实际使用还有富余,现业主想将这富余用于新开的小商品市场,这是可以的;2.小商品市场的人流量是很大的,而且整个项目的建筑布局和家具市场完全是不同。首先家具市场的设计冷负荷是不正确的,就算是加上家具市场的富余冷量也不够,这一点才是这个项目的重点;3.两个冷冻系统不能是这样合并,因为按现场的情况设计的新旧系统流量不一样,那么水泵的扬程、功率都不一样,那么这两个冷冻系统又怎么能直接并在一起使用呢?真要合并3楼的意见是合理的。