土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新年新气象,新风换气机选购指南

新年新气象,新风换气机选购指南

发布于:2014-01-08 10:35:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
新年新气象,新风换气机选购指南
临近年末了,随着寒冷的天气到来。给自己房间,自己的环境置办一台新风换气机是尤为重要的。众所周知,江苏森泰环境是一家长期做空调末端产品的厂家,我们的质量有保证,信誉好。今天江苏森泰环境,就在这为大家介绍一下新风换气机选购指南。
新风换气机可谓“空调病”克星。在使用一般空调的房间里,人不断消耗氧气产生二氧化碳、汗臭、体臭,尤其是吸烟,使室内空气质量恶化,对人的健康不利,会产生,新风换气机可以做到:一、补充室内氧气。因为人体不断消耗氧气,使室内含氧量下降,通过室外含氧量高的空气补入,提高室内空气的含氧量。二、排出室内污浊空气。通过新风换气机对室内空气不断更新,及时排出室内异味,使空气质量提高,有利于人体的健康。三、新风换气机有保湿的功能。因为空调在制冷时,蒸发器在不断冷凝水分并排出室外,造成室内空气水分流失。新风换气机通过室外含湿量高的空气补入,达到保湿的作用。
  
新风换气机选型时要首先确定房间所需新风量,应根据房间空间大小及室内人员数量综合考虑。根据我国2003年起实施的《室内空气质量标准》,住宅和办公场所的室内空气新风量应达到每人每小时30立方米。如果按一家3口计算,新风量需要达到将近每小时100立方米。根据上表推荐数据分别按“每人所需新风量”和“房间新风换气次数”计算出新风量数值,取二者中较大值,做为新风换气机设备选型依据。对于特殊行业,如医院(手术室、特护病房)、实验室、工业车间,该行业相关规范条例确定所需新风量。
  
计算实例:
  
某计算机房S=60(平方米),净高h=3(米),人员n=10(人)若按每人所需新风量计算,则新风量Q1=n.q=10×70=700(立方米/小时)。(取每人所需新风量q=700(立方米/小时))
若按房间新风换气次数计算,取房间新风换气次数p=5(次/小时),则新风量Q2=.p.s.h=5×60×3=900(立方米/小时)。
由于Q2>Q1,故取Q2作为新风换气机设备选型的依据。
对于一般家庭来说,考虑的因素不是很多,注意的事项也就在上面说清楚了。给你的家庭,给你的家人一份温馨,一份呵护。必须详细参考这个新风换气机选购指南。江苏森泰环境在这里祝你身体愉快,家庭和睦!2014马上就到了,新年新气象!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 冰鹰
    冰鹰 沙发
    随着室外空气污染加剧,室内采暖新风换气机是势在必行啊,也是一个国家发达、国民素质提高的必然结果。
    2014-01-15 15:12:15

    回复 举报
    赞同0
  • xiaowanzick
    xiaowanzick 板凳
    学习,谢谢分享!!!
    2014-01-13 13:11:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 新风换气机选用与安装
    本图集适用于一般民用建筑及工业建筑中需进行热,湿交换的通风换气系统的设计和施工安装。
  • 金康都新风换气机样本
    金康都新风换气机样本,主要介绍吊顶式新风换气机、组合式新风换气机、立柜式新风换气机等产品。
  • 新风换气机的特性分析
    分析了新风换气机对改善空气质量与节能的作用
  • 住宅用新风换气机的研究
    介绍了新风换气机对改善空气品质的作用,以及新风换气机的设计和试验结果。
  • 1、超厚实彩钢板架构,搭配铝框架,坚固不易变形。2、采用大截面积的菱形热交换芯体,热回收率高。3、风机选用低噪音离心风机,具有风量大、噪声低用性能稳定可靠特点。...
  • 新风系统换气机结构,家用PM2.5过滤中央全热交换器管道式新风机,风机原理是把室内污浊的空气排放出去的同时也将室外的新鲜空气输入室内,热泵式新风换气机与其他空气净化设备不同,热泵式新风换气机属于开放式
  • 煤炉室的换气机结构,图纸是介绍的额一种用于煤燃烧室进行空气流动切换,保持氧气充足的一种换气设备,图纸包含结构总成图,机壳结构图,内转轮,机安装座,机壳盖,以及其他部件图等等,图纸是CAD绘制,欢迎下载
  • 新风换气机用电动调节阀,配置步进电机和驱动线路板,实现阀门开启、关闭控制,其结构巧妙,阀体厚度控制在45mm以内,可以有效减少设备空间和安装尺寸,此产品叶片采用铝合金型材,尺寸稳定。...
  • 1、超厚实彩钢板架构,搭配铝框架,坚固不易变形。 2、采用大截面积的菱形热交换芯体,热回收率高。 3、采用外转子离心风机,低噪声,运转流畅,效率高,使用寿命长。...
  • 新风换气机的应用实例与节能效果
     通过用一个工程设计实例说明了新风换气机的节能效果,指出其在实际中应用的重要性。
  • 新风换气机案例设计cad图纸,共2张

    设计说明:无,图纸深度:施工图,图纸张数:2张,设计内容:通风


    内容简介 新风换气机

  • 某建筑物的最少新风量与新风换气机
    本资料为某建筑物的最少新风量与新风换气机,现代城市民用建筑中,大多设置了空调设施,病态建设综合症的出现,引起建筑、暖通界有识之士的重视,内容详实,值得参考下载。
  • 建筑物的最少新风量与新风换气机
    最少新风量与新风换气机
  • 某地换气机结构cad详图
    本工程为:某地换气机结构cad详图,包含20种型号新风换气机详图、建筑设计说明等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 换热器在新风换气机中的应用分析
    新风换气机是调节空气品质的重要设备,换热器是新风换气机的关键部件。本文论述了 目前在新风换气机中采用的两种高效换热器的基本结构、工作原理及其使用特点;同时介绍了 一种新型逆流板翅式换热器,并对该型
  • 医院新风换气机空调平面设计CAD样图
    医院空调平面样图,考虑到卫生条件,医院要用新风机组,一般不用新风换气机,不是全套图,供平面设计参考。
  • 防止住宅换气机冬季结霜的研究
    摘要:本文理论分析了住宅用新风换气机结霜的原因,计算得出避免换热器结霜的新风最低温度值;实验测定了该换气机的性能及其结霜与室内温湿度变化规律,并与理论计算值进行比较分析得出:考虑室内温度变化,将结霜点
  • 某四层建材城多联机加新风换气机空调通风图
    某建材城空调通风图(多联机换气机新风),图纸包括:设计说明,一层-四层空调通风平面图,屋顶通风空调平面图,剖面图,系统流程图
  • 换气机,可过滤室内空气,对室内引进新风,去除室内污浊空气,不断进行换气,将室内二氧化碳等气体送至室外,同时将室外新鲜空气导入室内,可提高室内空气质量。...
  • 06K301-1 空气-空气能量回收装置选用与安装(新风换气机部分)
    本资料为:06K301-1 空气-空气能量回收装置选用与安装(新风换气机部分),内容详实,可供参考。

阅读下一篇

【腊八发福利】:暖通设计常用估算指标汇总表

表里文字太多,在这里放不下,只能提供一些文字 已压缩打包如下,求支持!! 再根据各类风口的风量表选出合适的散流器出口尺寸,回风口尺寸按选出的送风口尺寸大一号选择 主风管尺寸根据软件,输入风量,核对风速,得到尺寸送风管渐缩风量,得渐缩风管尺寸风压估算

回帖成功

经验值 +10