土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【腊八发福利】:暖通设计常用估算指标汇总表

【腊八发福利】:暖通设计常用估算指标汇总表

发布于:2014-01-08 10:44:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

表里文字太多,在这里放不下,只能提供一些文字

已压缩打包如下,求支持!!

psb.jpg

再根据各类风口的风量表选出合适的散流器出口尺寸,回风口尺寸按选出的送风口尺寸大一号选择
主风管尺寸根据软件,输入风量,核对风速,得到尺寸送风管渐缩风量,得渐缩风管尺寸风压估算
如弯头、三通、变径较少的情况下每米损失4PA左右,反之每米损失6PA左右,
机外静压/每米损失压强数=空气处理机组最长送风长度
水管设计
估算出冷负荷,选出风机盘管和制冷主机冷冻水
制冷主机的管径可按中央空调水管道配比一览表根据总冷负荷选择,或者按公式(冷冻水流量)L=Q(KW)/(4.5~5)×1.163(M3/H)计算,D=根号下L/0.785×3600×流速(M/S)
根据冷负荷,查到各个风机盘管的管径,(EXCEL)空调水管选择计算表或中央空调水管道配比一览表,算得各主管的管径。
冷冻水泵的水流量是冷水机组蒸发器的水流量的1.1倍
冷冻水泵扬程Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。mH2O
L为该最不利环路的管长
K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6
膨胀水箱一般按冷冻水系统管路总水容量的2%--3%选择,
冷却水
根据冷却水流量,冷却水流量L(m3/h)=Q×(1.15~1.2)/(4.5~5)×1.163计算,
,D=L/0.785×0.785×3600×流速(M/S)计算冷却水管径,或者按
中央空调水管道配比一览表选出冷却水管径
冷却水泵的水流量是冷水机组(冷凝器)的水流量的1.1倍,
冷却水泵的扬程H=1.1(制冷机组冷凝器水阻力+冷却塔提升高度+5+L×0.06)
冷却塔的水流量是冷却水流量的1.2倍
冷却系统的补水量应为循环水量的1%-1.6%




psb.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1428544091990
    非常感谢楼主分享!!!
    2015-11-27 10:23:27

    回复 举报
    赞同0
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    谢谢楼主分享!
    2015-11-27 08:46:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新风换气机与传统排污办法对比

传统改进居室空气污染处置办法:○开窗通风○运用换气扇○空气清洗新鲜剂○空气净化器○小型家用中央空调一、开窗通风。这一最直接最原始的通风排气办法显然是不可取且坏处重重的。开窗通风夹藏很多尘土,在影响室内清洗卫生的一起也无法防止噪音污染;卧室等私密当地归于安全领域不能开窗;开窗通风有条件约束,不能实现24小时的新风需要。二、运用换气扇。可是传统的换气扇尽管瞬时的排风量大,可无法接连扫除室内的异味,时开时关的作业状况不能继续通风换气,通风规模狭小,且在无新风导进口时,排风阻力增大,效果大打折扣。别的,传统的换气扇跟着运用时间的增加,噪音疑问会不断加剧,且机器自身易损坏,后续修理费用本钱高。

回帖成功

经验值 +10