再根据各类风口的风量表选出合适的散流器出口尺寸,回风口尺寸按选出的送风口尺寸大一号选择
主风管尺寸根据软件,输入风量,核对风速,得到尺寸送风管渐缩风量,得渐缩风管尺寸风压估算
如弯头、三通、变径较少的情况下每米损失4PA左右,反之每米损失6PA左右,
机外静压/每米损失压强数=空气处理机组最长送风长度
水管设计
估算出冷负荷,选出风机盘管和制冷主机冷冻水
制冷主机的管径可按中央空调水管道配比一览表根据总冷负荷选择,或者按公式(冷冻水流量)L=Q(KW)/(4.5~5)×1.163(M3/H)计算,D=根号下L/0.785×3600×流速(M/S)
根据冷负荷,查到各个风机盘管的管径,(EXCEL)空调水管选择计算表或中央空调水管道配比一览表,算得各主管的管径。
冷冻水泵的水流量是冷水机组蒸发器的水流量的1.1倍
冷冻水泵扬程Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。mH2O
L为该最不利环路的管长
K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6
膨胀水箱一般按冷冻水系统管路总水容量的2%--3%选择,
冷却水
根据冷却水流量,冷却水流量L(m3/h)=Q×(1.15~1.2)/(4.5~5)×1.163计算,
,D=L/0.785×0.785×3600×流速(M/S)计算冷却水管径,或者按
中央空调水管道配比一览表选出冷却水管径
冷却水泵的水流量是冷水机组(冷凝器)的水流量的1.1倍,
冷却水泵的扬程H=1.1(制冷机组冷凝器水阻力+冷却塔提升高度+5+L×0.06)
冷却塔的水流量是冷却水流量的1.2倍
冷却系统的补水量应为循环水量的1%-1.6%