阅读下一篇
空调定压办补水装置补水泵管路汽堵怎么有一个工地,机房距楼房40米。空调供回水管道走地埋,进入机房后贴地走。补水管道跨越供水管道,有个高800mm长1500mm的马鞍。在马鞍上安装一个比补水管道高500mm的集气管,再安装自动排气阀一个。由于末端弯多,循环泵选流量:65m3/h扬程:35m 补水泵选流量:4m3/h 扬程:30m。电接点压力表设定上限2公斤,下限1公斤。系统正常运行有15天。现在有时补水泵一直在工作。可是压力一直在1.1公斤。在补水管上自动排气阀处放水排气后,补水泵工作正常。请各位高手指点迷津,彻底解决补水不正常现象。谢谢。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳