土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调定压办补水装置补水泵管路汽堵怎么

空调定压办补水装置补水泵管路汽堵怎么

发布于:2014-01-03 16:57:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一个工地,机房距楼房40米。空调供回水管道走地埋,进入机房后贴地走。补水管道跨越供水管道,有个高800mm长1500mm的马鞍。在马鞍上安装一个比补水管道高500mm的集气管,再安装自动排气阀一个。由于末端弯多,循环泵选流量:65m3/h扬程:35m 补水泵选流量:4m3/h 扬程:30m。电接点压力表设定上限2公斤,下限1公斤。系统正常运行有15天。现在有时补水泵一直在工作。可是压力一直在1.1公斤。在补水管上自动排气阀处放水排气后,补水泵工作正常。请各位高手指点迷津,彻底解决补水不正常现象。谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jlb1998
    jlb1998 沙发
    还真是头疼,自动排气阀正常工作后还出现问题吗?
    2014-01-06 10:11:06

    回复 举报
    赞同0
  • 宝贝佳林
    宝贝佳林 板凳
    建议你发张图片看一下

    自动排气阀正常情况是自动排气的不用手动排气,建议更换好的自动排气阀。
    2014-01-04 22:08:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位设计VRV系统时一般多少制冷量为一个一个系统

要做个可研,制冷量为一层空调制冷量:242KW。二层空调制冷量:401.6KW。 三层空调制冷量:416.34KW。四层空调制冷量:416.34KW。五层空调制冷量:416.34KW。六层空调制冷量:294.35KW。请问空调系统如何划分

回帖成功

经验值 +10