供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
一次送电的奇怪经历,恳请大侠分析下一次送电,合跌落式熔断器,在合中间相时发现柱上配电箱里严重打火。 经检查,配电箱里有三块电度表和三个电流互感器,变压器的低压导线引入此配电箱是为了供电局计量电量的,发现这里的零线和一根相线分别烧黑烧断。 这两个断点分别有两根导线将低压导线破皮缠绕连接是b相电表的电源线,断点重新连接,第二次送电合熔断器,仍然打火严重。 一时间不知道是什么原因引起,外观检查互感器,三块电表都完好。 最后将连接b相电表的两根线拆除,送电正常。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句-
vivimonica
沙发
学习了,版主辛苦了
2013-12-16 13:36:16
赞同0
-
huaicaoyang
板凳
不错不错啊 哈哈