土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【浅谈】电能质量事故案例及问题综述!

【浅谈】电能质量事故案例及问题综述!

发布于:2013-11-26 16:31:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 quxiaoyi1987 于 2013-11-26 16:43 编辑


【浅谈】电能质量事故案例及问题综述





1. 电能质量事故案例1 上海卷烟厂

35kV中控室照片
图片1.png




电能质量监测仪表 应用在35kV进线、10kV/400V进线,监视电能质量


400V配电室照片
图片2.png



PM800系列仪表应用在10kV/400V进线、馈出线监视线路电气参数

图片3.png

图片4.png





● 现象: 2004年2月20日凌晨,上海卷烟厂二车间D区PROTOS2-2高速卷烟机莫名停机,卷烟机控制设备部分数据丢失,很难找到故障原因,无法及时恢复生产。
● 原因:由于安装了PQM系统,在万分焦急的时刻,我们对35KV高压记录波形进行分析,发现在100ms内电压跌落了2020V,是它导致了卷烟机控制系统死机。
● 结果:这个故障分析让我们大大缩短了停电时间,避免了巨大损失。


图片5.png

图片6.png





2. 电能质量事故案例2 美国北海岸电力公司

现象





● 最初系统在C相出现0电流现象,每次持续时间小于半个周波。
● 发生频率:每天数次。
● 4星期后,C相的0电流持续时间超过了1周波。
● 施耐德电能质量监测系统的监控设备自动记录了所有瞬间故障的波形,向运行管理人员发出警告并形成报告。

图片7.png
图片8.png

行动




● 分析:根据施耐德电能质量监测系统提供的数据和报告,调查分析,怀疑问题可能发生在变压器上。

● 行动:电力公司立刻制定停电维护计划并对变压器进行停运及开盖检查。
● 确定故障:结果在C相的有载分接头发现已毁坏的抽头。

图片9.png
图片10.png

结论



● 经过专家判定,该变压器如果再继续运行2周,抽头将整个融化,会导致分接触头刀片接触到油箱侧面,最终引起灾难性故障。
● 电能质量监测系统帮助用户及时发现了潜在的设备问题,避免了50万美金损失,包括变压器设备的更换及停电的损失。

图片11.jpg


图片1.png


图片2.png


图片3.png


图片4.png


图片5.png


图片6.png


图片7.png


图片8.png


图片9.png


图片10.png


图片11.jpg

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • 向天索要1度电
    专业,本人之前从事过一段时间电能质量问题,现在在搞电站设计,欢迎大家多多交流。电能质量问题严重影响电力系统安全运行,举几个例子。1.机械厂:电焊机等波动性负荷,导致低压系统母线电流畸变严重,同时电流变化过大,导致电压畸变过大,超过电能质量标准。无功补偿装置电容器出现漏油等情况,维护费用高。2.电压暂降问题,也就是楼主所叙述问题,在某个周波或者ms级时间里,电压降到0.1pu以下,系统会自动停机,严重影响生产。3.无功因数降低,线路损耗过大,变压器出力降低,导致供电部门罚款。4.谐波问题严重,低压系统一般要求电压总谐波畸变率低于5%,往往因整流设备的大量使用,导致3、5次谐波严重,易引起系统谐振,母线发热严重等。
    2014-06-08 09:40:08

    回复 举报
    赞同0
  • zeng031243
    zeng031243 板凳
    长知识了!
    2014-05-28 16:36:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆可否通过发电机室的排风口进入建筑

小区内单独设置变配电房,电缆直埋敷设,通过住宅楼内地下室的发电机室的排风口进入,能不能这样做?是否有相关规范说明?

回帖成功

经验值 +10