土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一次送电的奇怪经历,恳请大侠分析下

一次送电的奇怪经历,恳请大侠分析下

发布于:2013-12-06 16:36:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一次送电,合跌落式熔断器,在合中间相时发现柱上配电箱里严重打火。 经检查,配电箱里有三块电度表和三个电流互感器,变压器的低压导线引入此配电箱是为了供电局计量电量的,发现这里的零线和一根相线分别烧黑烧断。 这两个断点分别有两根导线将低压导线破皮缠绕连接是b相电表的电源线,断点重新连接,第二次送电合熔断器,仍然打火严重。 一时间不知道是什么原因引起,外观检查互感器,三块电表都完好。 最后将连接b相电表的两根线拆除,送电正常。

我最后分析是b相电表损坏短路。 但我不明白即便是电表损坏也不应该把主电源线烧断呀?

为什么连接电表的是6平方铜芯线完好无损,烧断的是50平方铝芯线,恳请大侠给分析。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气油子
    电气油子 沙发
    分析这个,光有理论还不行,实践也是非常重要的
    2013-12-10 08:25:10

    回复 举报
    赞同0
  • 潜水艇
    潜水艇 板凳
    谢谢楼主分享,学习了
    2013-12-10 00:34:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

塑壳断路器爆炸,什么原因,请详细分析~~谢谢

本帖最后由 思议儿 于 2013-12-6 15:38 编辑 现场一塑壳断路器断放炮了,查看之后 ,塑壳断路路下口交流接触器及变频器均没有问题(用万用表测得结果),只有塑壳断路器和隔离开关与塑壳断路器之间的汇流排与分支排发被烧,请帮忙分析一下是现场操作人员的问题,还是塑壳断路器的问题…………………………,

回帖成功

经验值 +10