土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大型系统二级泵的问题,请赐教

大型系统二级泵的问题,请赐教

发布于:2004-11-21 20:55:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
900ton的大机。二台。办公楼加小区。
我现在主要有二个问题。
第一,如果一级泵,扬程达到60~70m,所以我想用二级泵,但扬程是应累加还是怎样?
第二,从纯粹的技术来说,有足够空间的情况下,第二级泵应直接一级泵还是一级后走一段后再接上去。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hyb9918
    hyb9918 沙发
    扬程不能累加,同意3F、6F
    2005-01-23 02:05:23

    回复 举报
    赞同0
  • zzhs2
    zzhs2 板凳
    选用二级泵系统:初级泵克服主机及其所负担管路的阻力,次级泵负担末端及外网的阻力,属于串联系统,水泵的总流量相同
    2004-12-07 14:09:07

    回复 举报
    赞同0