土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 用VRV空调时怎么设新风?

用VRV空调时怎么设新风?

发布于:2004-11-21 15:17:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位前辈,如果用VRV设置空调时,在没有冷却水或冷冻水的情况下!要外加新风的话用什么机组给房间送新风呢?

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • myhans
    myhans 沙发
    1:用全热交换器
    2:用新风换气机
    3:直接接入新风管
    2005-01-28 15:35:28

    回复 举报
    赞同0
  • liudingwei
    liudingwei 板凳
    VRV系统的新风处理
    摘要: 本文全面论述了VRV系统中各种新风处理方式的特点,重点对新风换气机用于VRV系统进行了分析,指出新风换气机应用于VRV系统是一种较为理想的新风供应方式,并对新风此种新风供应方式的冬季加湿问题进行了探讨。
    关键词: VRV 新风处理 空气热回收 加湿
    0 引言
      冷媒直接蒸发式变频一拖多系统,又称制冷剂容量可调(Variable Refrigerant Volume)的直接蒸发式空调系统,简称VRV系统,80年代中期由日本大金(DAIKIN)工业株式会社研制推出,90年代初引入我国,因其方便、灵活、节能、舒适、不需集中机房等特点,在我国得到广泛的应用,成为目前国内空调市场上一个重要的空调系统形式。
      相对于传统的中央空调系统,VRV系统更接近单元式空调器或房间空调器,新风处理不如常规中央空调系统容易做到。实际工程中有时对新风供应注意不够,造成室内空气品质(空气新鲜度、洁净度、相对湿度等)无法保证,成为仅供冷、供暖的冷气、暖气系统,影响了这种系统进一步的推广应用。因此,研究VRV系统的新风供方式具有重要的意义。
    1 VRV系统新风供应方式
      实际已经采用的和可以采用的VRV系统新风供应方式有以下几种。
    1.1 无组织新风
      对于不设有组织新风系统,仅靠门窗缝隙渗透,甚至开窗引入新风的做法,不是严格意义上的新风供应方式,但由于实际工程采用这种做法较多,有必要予以分析。由于建筑物的风压、热压作用,不同朝向、不同楼层的房间其渗入室内的空气量是不同的,有些房间甚至打开外窗都不能有效引进新风。所引入的新风无论是其品质(主要是洁净度)还是针对每人所必须的新风量都无法保证,直接从室外引入未经处理的新风,增大了室内空调负荷,对于一般按夏季负荷选择的室内机型号,冬季严寒季节可能造成供热量不足。另外,夏季新风的含湿量较高,室内机除湿量增大,室内相对湿度无法保证。总之,靠缝隙渗透引入新风的做法无法保证空调房间的空气状况,应尽量避免。

    1.2 室内机自吸新风方式
      通过选用室内机专用换新风组件,将新风引入机组,采用室内机自吸的方式送入室内。新风一般直接取自室外,不经过温湿度处理(有时经过简单的过滤),新风负荷由室内机承担,室内机除湿负荷增大,在高湿度地区室内湿度较难控制,影响空调效果。新风管分层或集中设置,室内机数量较少时,新风管也可分机组设置。此种新风处理方式仅限于天花板卡式嵌入型、天花板嵌入导管内藏型的室内机,图(1)为天花板卡式嵌入型室内机采用T形接头新风组件双侧进风的安装示意图。
    1.3 采用专用新风处理装置
      有些VRV厂商如日本大金产品中,提供一种专门用来处理新风的室内机,它仍然采用冷媒直接蒸发式制冷(制热),具有一定的机外余压(200Pa左右),可以根据室外空气温度或室内外温差,通过设在冷媒供液管路上的电子膨胀阀自动控制供液量,通过变频控制达到设定的送风参数。表(1)是该型室内机的规格参数。
    VRV系统新风处理装置 表(1)
    (天花板嵌入风管连接型)
    型号 FXYMJ140KCFR FXYMJ224KCFR FXYMJ280KCFR
    风量m3/h 1080 1680 2100
    制冷量 KW 14.0 22.4 28.0
    制热量 KW 11.7 18.7 23.4
    对应室外机 RSXY5KY1 RSXY8KY1 RSXY10KY1
      注:1 制冷能力基于室外温度33℃DB, 28℃WB, 68%RH。
        2 制热能力基于室外温度0℃DB, -2.9℃WB, 50%RH, 无霜情况下。
        3 当量管长5m;水平落差0m。
        4 新风处理室内机与室外机也可采用多联结构,如一台RSXY10KY1室外机负担二台FXYMJ140KCFR型室内机。
      在新风处理中需注意,不能将专用新风室内机与普通室内机连接在一个系统中,也不能将普通天花板嵌入风管连接型室内机(FXYM-KVEC)作为新风机组使用。普通室内机处理室内空气,而新风室内机处理室外空气,空气状态相差甚远,对设备的要求也不一样。夏季由于新风温度高,冷媒盘管内蒸发压力也高,压缩机功率消耗大,如果把新风室内机与普通室内机共同连接到一台室外机,压缩机有可能因超载而烧毁。
      由于机组的制冷、制热能力是一定的,在不同室外状态下,所处理的新风终状态参数是不同的,应通过焓-湿(h-d)图计算确定。在机组额定状态下,处理空气的焓差约为53KJ/Kg,高于国产冷水新风机组6排盘管的处理能力(处理焓差42~45Kj/Kg),在大部分室内外状态下都可将室外空气处理至室内状态等湿线附近,即可负担所有的新风冷负荷及湿负荷,选择室内机时仅考虑室内负荷即可。
    1.4 采用新风换气机
      新风换气机的实质是空气热回收装置,按空气热交换器的种类可分为板式、板翅式、转轮式、热管式等几种,按回收热量的性质分为显热回收器与全热回收器。空调系统中采用新风换气机供应新风,在供给新风的同时置换出等量的室内污浊空气,室内风量平衡,新风量有保证,并且具有节能效果,较其它新风供应方式更具优势。在笔者《新风换气机在风机盘管
    2005-01-28 09:15:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

转贴暖通空调自由论坛讨论-高层住宅设管道机

3G,对高层住宅设管道机有什么看法?每户设一台室内风管机,100多平方米,设在餐厅上方或储物间内,过道设吊顶,层高2.8米,开发商交楼时卖给小业主的交楼内容之一。回风、噪音、电耗、控制……?(空) FR .新风?(空) FR .如果不是逐个房间详细计算,而是按指标套。你就等着客户投诉吧!(空) WCDMA .俺就多次被法院请去做专家证人,帮忙解决有关高层住宅设管道机的纠纷导致的诉讼问题。(空) WCDMA

回帖成功

经验值 +10