3G,对高层住宅设管道机有什么看法?每户设一台室内风管机,100多平方米,设在餐厅上方或储物间内,过道设吊顶,层高2.8米,开发商交楼时卖给小业主的交楼内容之一。回风、噪音、电耗、控制……?(空) FR
.新风?(空) FR
.如果不是逐个房间详细计算,而是按指标套。你就等着客户投诉吧!(空) WCDMA
.俺就多次被法院请去做专家证人,帮忙解决有关高层住宅设管道机的纠纷导致的诉讼问题。(空) WCDMA
.是什么问题严重到对簿公堂?(空) 莫莫
.每户设一台室内风管机,是拍脑袋选的机器。在风管上阀门调整到极限的情况,某些房间一直不冷,某些房间冷得打哆嗦。安装室内风管机的地方不停漏水,室风管机两年外壳就烂透了等等。(空) WCDMA
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

转贴暖通空调自由论坛讨论-冷却水泵扬程过大

用在空调冷却水系统的水泵, 冷水机放置在2楼 ,冷却塔放置在5楼, 冷却泵也放置在5楼。水泵运行噪音特大 将水泵出水阀门关小 噪音立刻减小 更换过无数次轴承 无法解决,请各位老大赐教! (空) zr .和轴承没有关系,水泵扬程过大得可能性最大。可以切削叶轮。(空) hyy3721 .我扬程选的30米 应该都可以阿(空) zr .算算阻力。(空) hyy3721 .提供水泵出口处压力表的读数。 (空) tu