某五星级酒店中央空调改造工程 客房新风问题的讨论五星级酒店客房新风问题讨论:本人负责新疆 某五星级酒店中央空调改造工程.概况:客房部分每层约1200m2,客房平均层高约2.8米,每层设新风机组:4000m3/h,静压300PA ,功率1.1KW。排风系统每个客房设300m3/h静音风机,经立管排至三层设备层(没办法排到顶楼)每层约23个客房。每个房间约150m3/h的新风新风开启后房间新风口只有2~3个有微量的风,其余房间基本无风 新风主管是500*300的,新风各房间无风管控制阀门。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(83 )
只看楼主 我来说两句-
何工
沙发
很不错 受益匪浅
2014-09-07 09:21:07
赞同0
-
amitongzhi
板凳
这个盘通我觉得没必要加,风机盘管本身就带了过滤器了,要加也是在水平干管末端加。这样设计的人是死扣标准规范,完全一种理想主义,不考虑施工可行性。想想末端加这样一个阀一是耗材耗工,二是增加系统的漏水点