土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 某五星级酒店中央空调改造工程 客房新风问题的讨论

某五星级酒店中央空调改造工程 客房新风问题的讨论

发布于:2013-11-07 12:12:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
五星级酒店客房新风问题讨论:
本人负责新疆 某五星级酒店中央空调改造工程.
概况:
客房部分每层约1200m2,客房平均层高约2.8米,每层设新风机组:4000m3/h,静压300PA ,功率1.1KW。
排风系统每个客房设300m3/h静音风机,经立管排至三层设备层(没办法排到顶楼)
每层约23个客房。每个房间约150m3/h的新风

新风开启后房间新风口只有2~3个有微量的风,其余房间基本无风 新风主管是500*300的,新风各房间无风管控制阀门。
请问 是计算问题吗。

本人觉得下次选型风机静压应最少选到500~600PA,至于新风支管阀门。。五星级宾馆该怎样控制呢?

后附简图

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • qianbochenhong

    只有两个风口有风?不可能吧 风机正常吗
    2014-10-07 11:07:07

    回复 举报
    赞同0
  • zj415723
    zj415723 板凳
    太详细了,谢谢
    2014-08-28 13:37:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多