土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 鸿业暖通9.0画多联机问题

鸿业暖通9.0画多联机问题

发布于:2013-11-01 21:55:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我用鸿业暖通画多联机时,在画分歧管时,按照提示命令操作,最后的线总会飞到其他地方,请问各位前辈该如何解决呢?而且,有的时候,无法检测到自定义多联机的内机属性块的属性。头大啊
如图,左边是我简单画的几条汽液管,右边就是执行“绘制分歧管”命令后,出现的线条,都飞到其他地方了,正常情况下应该是第二个图的类型

有没有大神帮忙解决下啊。

QQ截图20131101215314.png


2.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xuyunteng01
    xuyunteng01 沙发
    额,我自己后来搞懂了。我有的图层是锁定状态,当全部解锁时,就可以正常使用
    2013-12-25 21:02:25

    回复 举报
    赞同1
  • hotingcool
    hotingcool 板凳
    路过,学习了!
    2014-01-14 11:52:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多