土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV动态无功补偿装置的前一断路器是采用真空断路器还是SF6断路器

10kV动态无功补偿装置的前一断路器是采用真空断路器还是SF6断路器

发布于:2013-09-04 18:44:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kV动态无功补偿装置的前一级断路器是采用真空断路器还是SF6断路器?(断路器为35kV,无功补偿装置经连接变降压)
  • 真空断路器因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。...
  • 交流高压负荷开关是三相交流50Hz,额定电压12kV的户内装置,适用于工矿、企业、配电所及变电站等场合,作为电气设施的保护和控制,用于分合负荷电流闭环电流、空载变压器和电缆充电电流。配有手动和电动机操
  • SF6气体绝缘环网柜是新一代模块化、多功能组合、高可靠性、结构紧凑且免维护的气体开关设备,适用于10kV供电线路的环网供电或双辐射供电,对被供电地区起到作为电能的控制和保护作用。广泛应用于供电负荷密度
  • 10kV真空断路器的故障处理
    随着真空断路器的广泛应用,不少10 kV少油断路器已更换为真空断路器。由于生产厂家不同,一部分真空断路器性能较好,检修、维护工作量小,供电可靠性高。
  • 真空断路器
  • 固定式户内真空断路器本用于交流50Hz,额定电压12kV的三相交流电力系统,采用永磁操作机构,具有开断、关合负荷电流、过载及短路电流的功能。适用于投切各种不同性质的负荷及频繁操作的场所,可供工矿、企业
  • 属于高压电器行业的真空断路器,用于12kv配电柜电网中,图纸零件齐全,已经量产,涉及多种机械原理上的传动,如蜗轮蜗杆、连杆、凸轮等。电行业的机械设计人员可以参考学习...
  • 一个真空断路器模型设计,它其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。模型是运用实体建模的设计方法进行绘制的,不含有参数,其中带有STP格式文件,模型供大家参考学
  • 智能选相真空断路器
    智能选相真空断路器.doc,内容详细丰富,可供网友参考下载。
  • 10KV电流快速断路器,是一种应用于高压开关柜的一键快速切断电路通断的开路断路器,其特点是开路断开灵敏,不会发生黏连,安全性好,塑料硬质外壳,采用耐高温防火材料制作,图纸绘精美,欢迎下载参考。...
  • 4款KontaktorRE19断路器,在交流电压高达1000伏的情况下进行额定电流和无负载电路的非自动切换电流频率为50和60赫兹,1200伏直流。断路器是一种单位置装置,提供闭合或开路的触点位置。.
  • 各种低压断路器的区别
    1P_、1P+N、2P、3P、3P+N、4P断路器的区别,希望帮到大家
  • ZW8-12户外真空断路器
    ZW8-12户外真空断路器,ZW8-12户外真空断路器,ZW8-12户外真空断路器。
  • 附件为VS1手车式真空断路器,“高压真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;真空断路器其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。..
  • 图纸为施耐德断路器,包括塑壳断路器、空气断路器和真空断路器三大类。24种规格模型。空气断路器包括各种连接方式,模型中均有绘制。如果需要修改连接方式,只需要在特征中解除相应连接方式的特征即可。绘图软件为
  • XGN15-12配真空断路器配置:真空断路器VS1;隔离开关GN30;接地开关JN15;断路器、隔离开关、接地开关间带机械联锁及位置指示,具有可靠的“五防”联锁功能配断路器的环网柜主要用于环网供电系统
  • ZW32-12户外高压真空断路器(又称:户外柱上真空开关),适用于三相交流50Hz,额定电压为12kV的电力系统,可开断、关合线路负荷电流、过载电流及短路电流。本图纸涵盖全部零件图及装配清单。...
  • 本图为12KV4000A-40kA固封极柱,用于VS1(ZN28)真空断路器中,可任意编辑,solidworks2018版本,是开关行业设计者的参考图纸。...
  • 高压真空断路器",因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是真空而得名;真空断路器其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。图为VS1-12(ZN63-12)-
  • 模型:真空断路器VBW2000A电路保护+电机的操作和保护断路器是一种紧凑型解决方案,用于保护电路以及高达45kW(380V)或55kW(440V)的电机的操作和保护。具有高分断能力,因此允许在具有高

阅读下一篇

帮忙选电缆的大小

进线三相四线电压380V~390V,长度110米,负载电流250~350A。应该用多大的YJV电缆?

回帖成功

经验值 +10