帮忙选电缆的大小

发布于:2013-09-04 17:38:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
进线三相四线电压380V~390V,长度110米,负载电流250~350A。应该用多大的YJV电缆?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • sjg9876
    sjg9876 沙发
    老弟你抬杠啊,用240的电缆好不好,钱多也不是要你浪费,那你家里正常用2.5MM电线,你用10MM的不是很保险啊。
    2013-09-05 12:32:05

    回复 举报
    赞同0
  • sjg9876
    sjg9876 板凳
    你如果有桥架的话,电缆是空气中敷设。用YJV120+70的电缆线够了30度载流量是346A,35度载流量是332A。自己看吧
    2013-09-05 12:29:05

    回复 举报
    赞同0