土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV动态无功补偿装置的前一断路器是采用真空断路器还是SF6断路器

10kV动态无功补偿装置的前一断路器是采用真空断路器还是SF6断路器

发布于:2013-09-04 18:44:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kV动态无功补偿装置的前一级断路器是采用真空断路器还是SF6断路器?(断路器为35kV,无功补偿装置经连接变降压)

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuyong8417
    zhuyong8417 沙发

    用真空断路器,SF6断路器一般用在110KV以上

    2020-05-27 16:19:27

    回复 举报
    赞同0
  • wanwuzhili
    wanwuzhili 板凳
    从分断性能讲两者都可以 都能分断故障电流 从系统影响角度六氟化硫的要好一些 真空的介质绝缘恢复太快易产生过电压 断口距离小分断电容器易产生电弧重燃 个人拙见
    2013-10-15 14:18:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多