高区水系统压力问题

发布于:2013-08-29 17:30:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有点绕进去了。
假设闭式空调水系统定压P0,定压点后循环水泵扬程H,由水泵至高度Z处的沿程阻力为h,则高度为Z处的水系统压力Px应该为
Px=P0+H-h 还是 Px=P0+H-h-Z 呢?
  • hvac3d
    hvac3d 沙发
    要减z,也就是第二个公式
    2013-08-29 17:51:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于空调水系统中压差平衡阀的疑问

各位大侠: 我们项目空调水系统的二次泵系统,其中一次泵、二次泵系统均为变频泵。在一次环路和二次环路的主供回水管之间都设有电动压差平衡阀。 问题:1、一次环路上的压差平衡阀我理解是常闭,只有在水系统流量低于一台冷机最小流量时才开启,保证最小流量。是否正确? 2、二次泵系统的压差平衡阀我开始认为是没有必要的,后来认为是否是这个道理:当二次系统负荷减小到二次泵变频到30HZ的时候 系统水量扔减小的时候,是否开启?