我这里有几台日立变频商用VRV,雪种是R410A。在试运行的时候雪种低压压力在0.7-0.75MPa,内机出风温度大部分在14℃左右,有一台是17℃,在正常运行时那台17℃的出风温度达到21℃,其他的上升到17℃,室外机5台压缩机也只有1台或者2台在动作。求大神指点顺求设置参数代码。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
adingkgb
沙发
本帖最后由 adingkgb 于 2013-10-5 13:43 编辑 hvac3d 发表于 2013-9-3 20:10 该系统绝大多数情况下,就是串联系统这是有问题的,在末端负荷变化较大而机房操作又不能及时跟随调节的情况下,可能会导致主机的进出水压差过大或流量不足,甚至分集水器压差旁通阀失效。当然,是否会出现这些情况,主要看整个系统末端负荷条件的范围是不是很大。如果末端负荷非常稳定的,这种问题就不容易暴露。但是从运行上来说,一二次环路之间的旁通管应该打开,否则就违反了二次泵系统设置的初衷(一二次环路之间解耦,主机定流量,末端变流量),变成二级串联泵形式了。