土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于冷冻水闭式定流量的估算问题

关于冷冻水闭式定流量的估算问题

发布于:2013-08-13 17:19:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
螺杆式冷水机组,冷冻水是闭式定流量的,现在需要获得整个提醒的制冷量,因此需要测得冷冻水的流量,请问一下既然是定流量系统,冷冻水的总流量会随着室内空调器末端的开闭情况而变化么?变化大不大?现在因为仪器坏了,无法测量,想估算一个流量,冷冻水管管径是DN400

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • liwangy
    liwangy 沙发
    原来制冷机房这么多内容阿
    2013-12-05 11:25:05

    回复 举报
    赞同0
  • ybhvac
    ybhvac 板凳
    gezichaosheng 发表于 2013-8-15 13:33 这种被动的流量变化应该不大吧?能否在夏季用某一时间段测得的流量去计算全夏季的冷量?这个只能作为估算的参考。现在有专业做能源管理系统的厂家,能统计出全年的负荷及负荷变化情况,以制定水系统有效的节能运行策略。另外还可以咨询一下国外的冷水机组厂家,他们经验相当丰富。
    2013-08-15 15:01:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

134a螺杆冷水机组制冷效果不佳

目前使用的134a螺杆机组,上星期运行感觉制冷效果不佳,在双机头100%容量运行情况下,冷冻水出回水温度12~16度,但设置出水温度9度,降不下来。运行参数蒸发器出进水温度12.6~16.4度,冷凝器进出水温度32.4~35.8度,吸气压力283,排气压力924,蒸发温度7.6,冷凝温度40.2,排气温度57.1,排气过热度16.9。请大侠分析原因。(机组制冷量足够)

回帖成功

经验值 +10